88问答网
所有问题
当前搜索:
大电流接地系统的特点
什么叫
大电流接地
和小
电流接地系统
?
答:
大接地电流系统的特点是,
当发生一相接地故障时,接地电流有较大数值
,非故障相的对地稳态电压不超过线电压的80%。
为什么110kv及以上电网一般采用
大电流接地
方式?
答:
因此,
大电流接地系统可使整个系统设备绝缘水平降低,从而大幅降低造价
。
优点是绝缘方面减少了投资
,因为在发生单相接地时,中性点电压为零,非故障相电压不升高,设备和线路对地电压可以按照相电压设计,从而降低了造价,减少了投资。缺点是
供电可靠性较低
:因为中性点直接接地系统发生单相接地时,短路电流很大...
什么叫
大电流接地系统
?
答:
大电流接地系统是一种在电气设备中广泛使用的安全措施
。在电力系统中,设备和电缆可能会发生故障,产生电流泄漏,这可能会对人员和设备造成危险。大电流接地系统能够将这些电流引导到地面,从而保护人员和设备的安全。大电流接地系统通常由接地电极、接地导线和接地网三部分组成。接地电极是一个埋在地下的金属...
什么叫中性点直接
接地
?为什么要直接接地
答:
缺点是供电可靠性较低:因为中性点直接接地系统发生单相接地时
,短路电流很大,必须断开故障电路,中断对用户的供电,故供电可靠性较低。单相短路电流很大,中性点直接接地系统发生单相短路时,相当于将电源的正负极直接短路,故短路电流很大,可能须选用大容量的开关,增加了投资。
大
接地电流系统
比小
电流接地系统的
绝缘水平要低?对么?
答:
3、从相对的角度来说,
大接地电流系统在发生单相接地后会马上跳闸,未接地相电压不升高
,所以可以按额定电压来设计,也就是1倍就可以了,而小电流接地系统在发生单相接地后,不会跳闸,以保障供电可靠性,这时接地相电压降低,但未接地相电压会升高,有时会升高到额定值的1.732倍,所以绝缘水平要设计的...
电力
系统
中性点运行方式
有哪些
?
答:
简单地说大电流接地方式就是指中性点有效接地方式,包括中性点直接接地和中性点经低阻接地等。小电流接地方式就是指中性点非有效接地方式,包括中性点不接地、中性点经高阻接地和中性点经消弧线圈接地等。在
大电流接地系统
中发生单相接地故障时,由于存在短路回路,所以接地相电流很大,会启动保护装置动作跳闸...
什么叫小电流接地系统?什么叫
大电流接地系统
?
答:
中性点直接接地系统(包括经小阻抗
接地的
系统)发生单相接地故障时,接地短路电流很大,所以这种系统称为
大电流接地系统
。采用中性点不接地或经消弧线圈接地的系统。当某—相发生接地故障时,由于不能构成短路回路、接地故障电流往往比负荷电流小的多,所以这种系统称为小电流接地系统。大电流接地系统与小电流...
丅N一c
系统
中
地线
有
电流
通过吗?
答:
TN-S
接地系统的特点
是:第一:正是因为中性线N中流过三相不平衡
电流
,而地线PE中没有电流,所以地线PE对地是没有电压的,用电设备的外壳不会因此而带电,安全性更高。第二:地线PE绝对不允许断裂,并且PE线可以多点重复接地,以确保PE线对地的电压为零。中性线则可以断裂,甚至还可以进开关。所以...
什么是
大电流接地系统
?
答:
大接地电流系统--在接地电力系统中性点直接接地或经低阻抗
接地的
三相系统,当发生单相接地故障时,接地短路电流很大,所以叫
大接地电流系统
。大接地电流系统--在接地电力系统中性点直接接地的三相系统,当发生单相接地故障时,接地短路电流很大,所以叫大接地电流系统。一般110kV及以上系统或380/220V的三相四...
大
接地电流系统接地
短路时,零序电压的分布
有什么特点
?
答:
三相
接地
短路,没有零序电压和零序
电流
,两相接地及单项接地故障短路,均有很大的零序电压和零序电流,接地点处零序电压最高,向两边逐渐减小。零序电流可以看成从接地点出现一个零序电源而产生,经接地点、变压器中性点经大地形成回路。零序电流方向规定由母线流向线路方向为正。零序电流只在接地点和变压器...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电力系统短路最严重的危害
三段式零序电流保护是哪三段
大电流接地和小电流接地的区别
电力系统切除故障
功率方向继电器采用什么接线方式
电力系统相间短路
继电保护的可靠性是指什么
零序电流速断保护与反应相间短路
电动机的相间短路保护动作于跳闸