中性点小接地系统和不接地系统是指一个东西吗

另外中性点不接地系统,发生单相接地故障时,故障相电压为零,对吗?
非故障相呢?

  小电流接地系统的接地保护主要有两种,一种是无选择性接地保护,一种是有选择性接地保护。

    对于第一种,即无选择性接地保护,它基本上是利用小电流接地系统发生单相故障时,三相对地电压的变化来判断接地相别和接地程度,用所属母线电压互感器辅助绕组开口三角处的电压变化启动电压继电器来报警,告知运行人员进行人工查找的,这种保护对出线较少的小电流接地系统来说,比较适用,对于出线较多的系统来说,则多有不便,这时就应用有选择性的接地保护装置直接找出接地线路。
有选择性的小电流接地系统接地保护,很好地利用了系统发生接地时,接地故障电流的特点,实际了保护功能。

  小电流接地系统发生接地故障时,非故障线路的保护流过的零序电流为该线路本身非故障相对地电容电流之和,,其方向从母线指向线路。故障线路的保护通过的零序电流为所有非故障线路零序电流之和,其方向是从线路流向母线的。
零序电流保护是利用故障线路始端零序电流大的特点实现的有选择性的保护。一般用在有条件安装零序电流互感器的线路上,且适用于出线较多的系统。一般作用于信号,直接指出故障线路。但有些无人值班变电站也有作用于跳闸的。
  中性点不接地(绝缘)的三相系统
  各相对地电容电流的数值相等而相位相差120°,其向量和等于零,地中没有电容电流通过,中性点对地电位为零,即中性点与地电位一致。这时中性点接地与否对各相对地电压没有任何影响。可是,当中性点不接地系统的各相对地电容不相等时,即使在正常运行状态下,中性点的对地电位便不再是零,通常此情况称为中性点位移即中性点不再是地电位了。这种现象的产生,多是由于架空线路排列不对称而又换位不完全的缘故造成的。
  在中性点不接地的三相系统中,当一相发生接地时:
  一是未接地两相的对地电压升高到√3倍,即等于线电压,所以,这种系统中,相对地的绝缘水平应根据线电压来设计。二是各相间的电压大小和相位仍然不变,三相系统的平衡没有遭到破坏,因此可继续运行一段时间,这是这种系统的最大优点。但不许长期接地运行,尤其是发电机直接供电的电力系统,因为未接地相对地电压升高到线电压,一相接地运行时间过长可能会造成两相短路。所以在这种系统中,一般应装设绝缘监视或接地保护装置。当发生单相接地时能发出信号,使值班人员迅速采取措施,尽快消除故障。一相接地系统允许继续运行的时间,最长不得超过2h。三是接地点通过的电流为电容性的,其大小为原来相对地电容电流的3倍,这种电容电流不容易熄灭,可能会在接地点引起弧光解析,周期性的熄灭和重新发生电弧。
弧光接地的持续间歇性电弧较危险,可能会引起线路的谐振现象而产生过电压,损坏电气设备或发展成相间短路。故在这种系统中,若接地电流大于5A时,发电机、变压器和电动机都应装设动作于跳闸的接地保护装置。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-02-24
小电流接地方式就是指中性点非有效接地方

式,包括中性点不接地、中性点经高阻接地

和中性点经消弧线圈接地等。

中性点不接地系统,发生单相接地故障时,根据接地程度不同,故障相电压在0-相电压之间
非故障相在相电压-线电压之间本回答被提问者采纳