请问110KW电机,星三角启动,需要配多大的接触器和多大的导线?

如题所述

 断路器选2.5倍电流,接触器选2倍电流,现在接触器质量不好,应选大一点的,110千瓦完全可以用星三角启动

110KW的电机用160A接触器肯定嫌小,按1KW电机2A电流估算,110KW电机额定电流是220A,按公式计算,当功率因数为0.8时是209A。没有听说接触器可以选得比电机额定电流小的。

 


扩展资料:

 110KW电机星三角启动用160A的够了,要知道相电流只有线电流的0.58倍(近似值,准确的应该说是根号三分之一),每个接触器只需承受220*0.58=127.6A的电流。

星-三角启动的电机实际通过接触器的电流是0.58倍的额定电流,我的30kw电机采用的2个接触器是45A的,另外一个是32A的。

可如果买市场上的孬货电器,最好容量加倍。频繁启动的也需要大些。现在市场的接触器质量太差。

参考资料来源:百度百科——星-三角启动

参考资料来源:百度百科 ——接触器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-03-10

楼上的回答没有考虑到负荷因素,是空载、轻载还是重载,接线方式是外三角还是内三角。由于使用的方式、行业不同,选型的经济考虑也不一样的,但性价比确实每一个老板要考虑的。

如果不是频繁、重载启动,按图1接线方式配置的话:

110000W,380V,功率因数0.8,不算效率的三角接电机,线电流是 

 I线=110000/1.732/380/0.8=209A;

相电流是  I相=I线/1.732=121A;

  起动Y接时电机功率是三角接的1/3倍,110000/3=36667W;这时的线电流=相电流  I线=36667/1.732/380/0.8=70A

 热继电器整定值约为200*.58=116A。

所以选用2个160A接触器,1个120A接触器,断路器建议买壳架电流400-630A的,脱扣电流选用250-300A,断路器的脱扣电流还起到万一接触器触头粘连时保护电机的作用。

当然,上面的选型必须是正规大厂的产品,考虑到电气质量的问题,也可以在此基础上放大一级。

配线前面说的正确,就不论述了。

本回答被网友采纳
第2个回答  2011-03-10
110KW的低压电机,额定电流一般在200左右,星三角起动的起动电流只有220A肯定是不可能的,不知道你是用什么采集的数据,我厂专门生产无刷起动器和软起动器,现场用FLUKE进行起动电流的测试发现,起动电流的峰值一般在3.5--4倍之间,但是客户经常反馈的倍数是2--3倍。

所以你110KW电机的起动电流应该在500A左右,这是很理想的情况了。 从兼顾运行的角度看,1楼选的315A的接触器是合适的,为额定的1.5倍。
第3个回答  2011-03-09
楼上选的电缆也有点问题,直接3*95就可以了,电机类负载加一条零线进来干嘛?加多一条50平方要花不少钱啊,何况根本就没用。接触器直接选250A的就可以了。星型转换那个接触器可以选低一级的,200A,但经济状况允许的话就全部上CJ20-250A吧,接线也方便。
第4个回答  2011-03-10
你可以2只250A 1只200A 线圈380V 进线3*95 到电机线可以6根70
相似回答