88问答网
所有问题
分励脱扣只有220v接点怎么接继电器和消防动作模块
如题所述
举报该问题
推荐答案 2018-01-10
消防模块 有DC24V电源,可以接到中间继电器线圈上,然后中间继电器有常开触点,这个常开触点可以串到 220V 分励脱扣器线圈上。
消防模块 控制中间继电器动作,从而常开触点闭合,分励脱扣器线圈得电 动作。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/V11M11ga1aVMtVVaaS.html
相似回答
24V
继电器和220V分励脱扣
器
怎样
连接
答:
1、首先将继电器跟脱扣器上端对齐。2、之后按住脱扣器下端的蓝色按钮,就可将蓝色按钮扳起来
。3、之后将脱扣器跟继电器合在一起,这样蓝色卡扣就会自动扣住继电器。4、之后将继电器的加压开关旋转90度,给脱扣器加压,这样就连接好了。
消防分励
脱口和
继电器怎么接
答:
不用接透明的继电器。
直接把透明继电器,下面两条线接脱扣器端子就行
!消防组件都是直流24v供电的,直接可以驱动脱扣器!如果你选择220v脱扣器就得用透明继电器中间隔离一下!
你好,
分励脱扣
器
220v如何与
24v
继电器接线
?
答:
脱扣
器
与继电器
之间安装一个(24v线圈)中间继电器应该就可以实现了,
分励脱扣
器
怎么接线
答:
1、脱扣信号是DC24V的,需要用到一个DC24V中间
继电器
. a).先将DC24V脱扣信号接到中间继电器的线圈;(b)再将中间继电器的常开点串联到开关
分励脱扣
线图,脱扣线圈电源就可以取 AC
220V
/380V了.(c)将开关的辅助触点状态引出,以便将开关分合闸状态反馈回消防系统.(也有 人用DC24V中继的触点引出的,但我认...
分励脱扣
器和中间
继电器
,
消防
输入输出
模块
之间
怎样接线
通过消防主机切 ...
答:
从输入输出
模块
引出一组输出24V电源接中间
继电器
的线圈上,
分励脱扣
器的反馈线通过中间继电器的传递与输入输出模块的反馈线接在一起。
220V分励脱扣
器能直接
与消防模块接线
吗?
答:
不可以 加24V
继电器
二十四伏
继电器与
二百二十伏
分励脱扣
器
怎么
连接?
答:
首先
继电器
控制
分励脱扣
器用的是继电器上的辅助触点,只要明白这一点就行了。即:准备二个电源,一个24V,一个
220V
,24V给继电器,220V通过继电器的触点给分励脱扣器。
消防
报警系统中非消防电源强切
脱扣
是
220v
/380v的
怎么接线
?
答:
1.脱扣信号是DC24V的,需要用到一个DC24V中间
继电器
.a).先将DC24V脱扣信号接到中间继电器的线圈;b).再将中间继电器的常开点串联到开关
分励脱扣
线图,脱扣线圈电源就可以取 AC
220V
/380V了.c).将开关的辅助触点状态引出,以便将开关分合闸状态反馈回消防系统.(也有 人用DC24V中继的触点引出的,但我认为还是...
大家正在搜
220v脱扣怎么接24v继电器
继电器与脱扣器怎么接
塑壳断路器分励脱扣接继电器
分励脱扣器与中间继电器实物接线图
有源型分励脱扣器加继电器
24v分励脱扣怎么接线
分励脱扣器继电器
继电器和脱扣开关怎样连接
断路器接脱扣和消防
相关问题
分励脱扣器和中间继电器,消防输入输出模块之间怎样接线通过消防...
24V继电器和220V分励脱扣器怎样连接
消防控制模块控制中间继电器再由继电器控制非消防电源开关分励脱...
分励脱扣器怎么实现消防强切
通过24V继电器控制220V的分离脱扣器,
一个DC24V无源分励脱扣器,DC24v中间继电器8脚的,一...
分励脱扣器怎么接