消防控制模块控制中间继电器再由继电器控制非消防电源开关分励脱扣器的接线图
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-01-31
中间继电器的线圈一端接24V(选择的继电器为直流24V电压)负端,另一端接控制模块的常开触点,控制模块常开触点的另一端接24V,中间继电器的常开触点接法取决于分励拖扣器的外围接法
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/tVatSVBBK.html
其他回答
第1个回答 2011-12-04
控制无源的用模块直接控制继电器线圈,用继电器常开点控制分励脱扣器
控制有源的用模块控制继电器线圈,同时将模块输出24V正极跨接到常开点,负极直接接到分励脱扣器即可。
第2个回答 2019-11-18
电源开分励脱扣器的接线图
相似回答
分励脱扣器
怎么接
答:
比如,建筑物发生火灾时,需要切断
非消防电源
如正常照明电源、空调负荷等,在这些配电箱的附近放置
消防控制模块
,由控制模块发出闭合或开断命令,令
中间继电器
线圈接通,中间继电器辅助触点便接通断路
器的分励脱扣
线圈,令断路器跳闸,从而达到切断非消防电源的目的。注意,消防控制模块内部也是带有动断和动合触...
消防
切非
接线图
答:
1.脱扣信号是dc24v的,需要用到一个dc24v中间继电器.a).先将dc24v脱扣信号接到
中间继电器的
线圈;b).再将中间继电器的常开点串联到
开关分励脱扣线图
,脱扣线圈电源就可以取 ac220v/380v了.c).将开关的辅助触点状态引出,以便将开关分合闸状态反馈回消防系统.(也有 人用dc24v中继的触点引出的,但我认为还是...
消防
强切怎么
接线
答:
按照上图侧面的
分励脱扣
,
接线
时取的是无源常开点,24v联动吸合线圈,断开触点,产生切断电源 请在此输入您的回答
分励脱扣器原理
接线图分励脱扣器
原理
答:
1、
分励脱扣器
本质上是一个分闸线圈加脱扣器,给分励脱扣线圈加上规定的电压,断路器就脱扣而分闸。2、当发生火灾时,
消防控制
室发出报警信号,这个信号一般是一个直流24V的电压信号,在对应的
非消防
负载断路器上安装分励脱扣器。3、再加装一个24V
中间继电器
,把24V的消防跳闸信号接至中hl继电器,中...
消防
强切
电源
怎么
接线
?
答:
如果脱扣信号是DC24V的,需要用到一个DC24V中间继电器。接线方法:1.先将DC24V脱扣信号接到
中间继电器的
线圈;2.再将中间继电器的常开点串联到
开关分励脱扣线图
,脱扣线圈电源就可以取AC220V/380V了.3.将开关的辅助触点状态引出,以便将开关分合闸状态反馈回消防系统.(也有人用DC24V中继的触点引出的,但我认为...
消防分励脱扣器
接法?
答:
辅助部分的12和14常开和常闭触点,还有一条线是公共接线端11。断路器断开状态下12常闭信号端,14常开信号端。按道理来12接断开信号,14接开关闭合信号端,这样可以反馈信号给接收的元器件当前
分励脱扣的
运行状态。励脱扣线圈电压种类有交流和直流,电压大小有各种电压等级。切断
非消防电源
时用DC24V消防电源...
消防模块
和强电切换箱如何连接
答:
首先
非消防电源
回路开关需采用带
分励脱扣
线圈的断路器。火灾时
消防模块
(输入输出模块)多采用送直流24V脉冲切非消防电源的方式,在配电箱内经直流24V
中间继电器
K(见图)转换接通动断路器
脱扣器
线圈,实现非消防电源强切。
消防
强切
的接线图
答:
1.脱扣信号是DC24V的,需要用到一个DC24V中间继电器.a).先将DC24V脱扣信号接到
中间继电器的
线圈;b).再将中间继电器的常开点串联到
开关分励脱扣线图
,脱扣线圈电源就可以取 AC220V/380V了.c).将开关的辅助触点状态引出,以便将开关分合闸状态反馈回消防系统.(也有 人用DC24V中继的触点引出的,但我认为还是...
大家正在搜
接近开关控制继电器电路图
切电模块和中间继电器怎么接线
中间继电器模块怎么接线
中间继电器是一种什么继电器
终端继电器和中间继电器区别
强切模块继电器接线图
中间继电器怎么接线
中间继电器模块
中间继电器是什么
相关问题
非消防电源切断中分励脱扣器的接线方法
消防强切电源怎么接线?
分励脱扣器和中间继电器,消防输入输出模块之间怎样接线通过消防...
消防控制模块切断非消防电源是否一定要加隔离模块?
为什么切除非消防回路要用带分励脱扣器的断路器 如果是控制消防...
消防动力电源和备用电源是否需要分励脱扣与消防联动
配电柜没有二次件要加三相电源指示吗?断路器有消防分励脱扣,为...
380v三相4线漏电开关带消防分离脱扣器24v电源不接有影响...