通过24V继电器控制220V的分离脱扣器,

24V继电器,消防联动模块发生火灾是会供电给继电器?这样分离脱扣器220V的。怎样工作使分离脱扣器工作切断断路器开关?其继电器怎么接线?需要给继电器提供220V电源,然后到分励脱扣器的线都分别接8脚继电器的那几个端子?谢谢?

第1个回答  2017-12-12
消防联动模块 会有一个直流24V的电源,两根线,接在24V继电器的 电源两根线,一般是接13和14。
再说交流220V的电源,220V 两根线( 一根火线,一根零线)。零线,直接接在分励脱扣器的其中任意一个接线端子上。
24V继电器有 9和 5一组,12和8 一组,共这两组接线端子。 从主回路通过保险 引出220V火线,接在24V继电器 其中一组接线端子上 接在9 或者12上,相对应的 5或者8 (要对应组成一组)则另外引出一根线接在 分励脱扣器的另一根接线端子上。追问

哦,主要是消防自带24V电源接到继电器线圈的13和14,那么从继电器到分励脱扣器的两根线接到继电器的哪两个端子?谢谢

追答

24V继电器有 9和 5一组,12和8 一组,共这两组接线端子。 从主回路通过保险 引出220V火线,接在24V继电器 其中一组接线端子上 接在9 或者12上,相对应的 5或者8 (要对应组成一组)则另外引出一根线接在 分励脱扣器的另一根接线端子上。

追问

主要是分励脱扣器是直流24V的

怎么办?

追答

你在问题里写的:通过24V继电器控制220V的分离脱扣器。现在你又说24V的。你先确定一下。

追问

哦,我后来追问你的嘛,解决哈,谢谢

你好在吗?

本回答被网友采纳