消防报警系统中非消防电源强切脱扣是220v/380v的怎么接线?

如题所述

分两种情况:
1.脱扣信号是DC24V的,需要用到一个DC24V中间继电器.
a).先将DC24V脱扣信号接到中间继电器的线圈;
b).再将中间继电器的常开点串联到开关分励脱扣线图,脱扣线圈电源就可以取
AC220V/380V了.
c).将开关的辅助触点状态引出,以便将开关分合闸状态反馈回消防系统.(也有
人用DC24V中继的触点引出的,但我认为还是用开关的辅助触点较妥当,毕竟
中继动作了,开关可能因故障不动作.)
2.脱扣信号为AC220V/380V的,直接将信号接到分励线圈,再将开关辅助触点引出
就可以了.(此情况较少见,但也不是没有.)
找不到图给你参考,不过按上面说的也差不多了.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-01-12
要加安装一个24V的继电器才能有反馈信号的。在模块里接信号线,24V电源线,反馈线。在模块里24V电源需要做一个跳线,然后24V电源接在继电器和强切脱扣的接线上。反馈线接在继电器的常开上面就好了。
第2个回答  2010-01-12
非消防电源空气开关上面安装的是一个电磁分励脱线圈。在消防上提供DC24V电源,并通过输入输出模块常开(接DC24V电源)形成开关量来带DC24V的中间继电器。脱扣线圈及反馈回答线接中间继电器常开(二对常开),实现交流220V/380V与消防DC24V之间的转换,以此达到非消防电源的切换要求及强--弱电的隔离转换。 相关回答见:http://zhidao.baidu.com/question/121991558.html
相似回答