分励脱扣器和中间继电器,消防输入输出模块之间怎样接线通过消防主机切断,小型配电线的电源。
求实物图片求解
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-12-16
从输入输出模块引出一组输出24V电源接中间继电器的线圈上,分励脱扣器的反馈线通过中间继电器的传递与输入输出模块的反馈线接在一起。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/VVMcKBVBB.html
其他回答
第1个回答 2017-12-10
C1C2接到继电器的常开触电,图上能看出来,消防模块的电源接到继电器的1314触点,一通电,继电器线圈通电,常开触电闭合通电到分励脱扣器就工作切断断路器
第2个回答 2019-03-10
我也是这样不会接,常闭,常开不知道是哪一个,还有24负的脱扣器四个孔怎么接不知道
第3个回答 2013-05-21
这个不太懂
相似回答
下面一个
中间继电器
、
分励脱扣器
、
输入输出模块
它们3个
怎样
连线来
通过消
...
答:
从消防控制中心的电脑中引出一组24V电源、一组信号线接到输入输出模块上,然后从输入输出模块输出一组24V电源到
中间继电器
的线圈上
,分励脱扣器
的反馈线直接
与输入输出模块
的反馈端连在一起,至于分励脱扣的红线公共端接在中间继电器的公共端上,再从公共端接一根线到中间继电器的线圈上。
...
中间继电器
分离
脱扣器
之间怎样接线通过消防
控制箱来
切断配电
箱的...
答:
C1 C2接分励电源,C2接交流电源的相线(或直流电源的正极),C1通过外部控制触点接交流电源的N线(或直流电源的负极);断路器断开状态下 12常闭信号端,14常开信号端。接线要看你的火灾报警接线图,按道理来12接断开信号,14接开关闭合信号端,这样以给火灾探测器开关的运行状态信号。
消防分励脱扣器
接法?
答:
分励脱扣
中的C1和C2是
脱扣器
线圈,所以C1和C2接控制分励的电源。其中C2接电源的相线,C1通过外部控制触点接控制电源的N线或者直流电的负极。辅助部分的12和14常开和常闭触点,还有一条线是公共接线端11。断路器断开状态下12常闭信号端,14常开信号端。按道理来12接断开信号,14接开关闭合信号端,这样...
下面一个
中间继电器
、
分励脱扣器
、
输入输出模块
它们3个
怎样
连线
通过
消控...
答:
L---
分励脱扣
的红线---分励脱扣蓝线---中间开点---中间开点出来---N
,,,中间
线包就是到消费中心了
分励脱扣器
原理
接线
图分励脱扣器原理
答:
这个信号一般是一个直流24V的电压信号,在对应的非消防负载断路器上安装分励脱扣器。3、再加装一个24V
中间继电器,
把24V的消防跳闸信号接至中hl继电器,中hl继电器的常开触点串联到断路器的分励脱扣线圈回路中
,通过输出模块
、配电箱内中hl继电器
与分励脱扣器
的配合切除非消防负荷。
消防配电
箱
分励脱扣器怎样接线
答:
1、将
消防配电
箱
分励脱扣器
接通电源;2、按住“按钮或执行元件触电”的按钮;3、分别将线头插入脱扣器的两端即可完成接线。消防配电箱分励脱扣器常用在远距离自动断电的控制上,同时用于远距离操作低压断路器分闸控制。它的电磁线圈并联在低压断路器的电源侧用以工作。
分励脱扣器
怎么
接线
?
答:
非消防电源空气开关上面安装的是一个电磁分励脱线圈。在消防上提供DC24V电源,并
通过输入输出模块
常开(接DC24V电源)形成开关量来带DC24V的
中间继电器
。反馈回答线接中间继电器常开(二对常开),实现交流220V/380V
与消防
DC24V之间的转换,以此达到非消防电源的切换要求及强--弱电的隔离转换。消防部分在有消防...
分励脱扣器
有C1,C2,12,14
怎样接线,
怎样
与
断路
器接线,
怎样与火灾报警
主机
...
答:
分励脱扣器与
断路器和火灾报警主机的接线方式是:12接断路器的断开信号端,14接火灾报警主机的开关闭合信号端即可。分励脱扣器只能短时工作,线圈通电时间一般不能超过1S,否则线圈会被烧断。塑壳断路器为防止线圈烧毁,在分励脱扣器串联一个微动开关。当分励脱扣器通过衔铁吸合,微动开关从闭合状态转换成...
大家正在搜
中间继电器和继电器的区别
分励脱扣器220v接24v继电器
带分励脱扣器的断路器
分励脱扣器继电器
中间继电器是一种什么继电器
断路器加装分励脱扣器视频
三相空开分励脱扣器接线图
中间继电器怎么接
24v中间继电器接线
相关问题
那位高手知道消防输入输出模块 中间继电器 分离脱扣器 之间怎...
那位高手知道消防输入输出模块 和动力电柜之间怎样接线通过消防...
消防控制模块控制中间继电器再由继电器控制非消防电源开关分励脱...
下面一个中间继电器、分励脱扣器、输入输出模块它们3个怎样连线...
这是配电箱分励脱扣器端子,消防强切控制模块怎么接线?
消防电切应急灯线怎么接线?输入输出模块>继电器>分离脱扣器
一个DC24V无源分励脱扣器,DC24v中间继电器8脚的,一...
ac220v脱扣器和消防怎么配合接线图