88问答网
所有问题
焊接变压器1000kva 1次侧为380v单相 二侧测10v请问二次电流?怎么换算?万分感谢
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-05-19
能量守恒定律,U1I1=U2I2
I2=U1I1/U2=KI1 K为变比,I1为一次侧电流
U1=380V, U2=10V
K=U1/U2=380V/10V=38
所以 I2=38I2
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/SgSMVc1cc.html
其他回答
第1个回答 2012-05-16
变压器效率取0.9,功率因数取0.85,则1000*0.9*0.85=380*I1=10*I2,I1=2KA,I2=76.5KA。
第2个回答 2012-05-16
W=一次UI=二次UI 二次侧I=100KA
相似回答
变压器一次
和
二次电流
如何计算的?
答:
公式法计算:变压器一次电流=S/(1.732*10),二次电流=S/(1.732*0.4)
。一次电流其他计算方法:1、快速估算法 变压器容量/100,取整数倍,然后*5.5=高压侧电流值,如果要是*144,就是低压侧电流值!举例:如果以一个1000KVA的变压器,/100取整数倍后是10,那么高压侧电流就是10*5.5=55A...
变压器一次
电流和
二次电流怎么
算
答:
变压器电流经验口算法:
一次电流I≈S*0.06 二次电流I≈S*1.5
例如:一台500KVA的变压器计算一次电流和二次电流,用电流公式I=S/(根号3*U) I=500/根号3*10=500/17.32≈28.8A I=500/根号3*0.4=500/0.69=724.6A 用变压器电流经验口算公式计算:I=500*0.06≈30A I=500*1.5=750...
一
台
变压器
的
二次电流
是多少?
答:
1、一次侧额定线电流I1(线)=400X1000/10000/1.732=23.09A;
2、二次侧额定线电流I2(线)=400X1000/400/1.732=577.35A
;以上与变压器绕组连接组没有关系,都是变压器输入和输出的额定线电流。二、在额定工作情况下,一次绕组、二次绕组实际流过的电流 1、如果一次侧是三角形接法,那么变压器...
变压器一二次电流
是多大?
答:
解:令三相变压器额定容量S=
1000kVA
,变压器一/二次额定电压U1/U2=10/0.4kV,根据S=√3UI
变压器一次
额定电流I1=S/√3U1=1000kVA÷(1.732×10kV)≈57.7A
变压器二次
额定电流I2=S/√3U2=1000kVA÷(1.732×0.4kV)≈1443.4A
如何计算
变压器
的
一次
和
二次电流
答:
1、电力系统三相变压器一,
二次电流
的理论公式如下:
一次电流
=变压器视在功率(S)除以根号3再除以0.9再除以
一次侧
电压。二次电流=变压器视在功率(S)除以根号3再除以0.9再除以二次侧电压。2、10KV变400V,6KV变400V的三相配电
变压器一次
电流经验公式如下:10KV的,一次电流等于变压器视在功率(S)剩...
已知
变压器
额定容量,求
一次侧
额定
电流
和
二次
侧额定电流时,为什么不考 ...
答:
按相关GB和IEC标准普通配电变压器的总损耗通常不超过容量的3%。容量越大且效率越高。以SCB-2500/10干式
变压器为
例,其总损耗按JB3837的规定不超过23kW。效率超过99%。
10kv
1000
kw干式
变压器
额定
电流
是多少?(变
380v
三相)谢谢
答:
你说的是一次电压为10KV,二次电压为0.4KV的
1000KVA
干式
变压器
。该变压器的一次额定电流为:Ie=1000KVA/(1.732×10KV)=57.74A;该变压器的二次额定电流为:Ie=1000KVA/(1.732×0.4KV)=1443.38A;
1000千伏安变压器二次侧电流
是多少
答:
1000kVA变压器
如果
二次侧
线电压是400V的话那么其线电流为:I2=1000/0.4/1.732=1443.4A.这个数字你可以在变压器铭牌上查到。
大家正在搜
380v变220v的变压器怎么接
380v转220v变压器怎么接线
1000kva变压器额定电流
220v变380v三相变压器
380v变220v变压器接线图
100kva变压器额定电流是多少
500kva变压器额定电流
400kva变压器额定电流
1250kva变压器额定电流