解:令三相变压器额定电压U1/U2=10/0.4kV,
已知变压器额定容量S=1000kVA 一次额定电流I1=S/√3U1=1000kVA÷(1.732×10kV)≈57.7A
二次额定电流I2=S/√3U2=1000kVA÷(1.732×0.4kV)≈1443.4A 答:略。
1000KVA
的
变压器额定电流
是多少?
答:
变压器
二次
额定电流
I2=
1000kVA
÷(1.732×0.4kV)≈1443.4A
1000KVA
的
变压器
高压总柜要用多大的断路器
答:
1000KVA
的
变压器
高压侧
额定电流
是1000(1.732*0.38)=1519.39A 。
1000KVA变压器
的
额定电流
是多少?
答:
如果是额定电压10/0.4kv的双侧配电
变压器
求电流计算公式;I=P/√3 U线 I=S/√3 U线=
1000
/1.732*10=57.74A I=S/√3 U线=1000/1.732*0.4=1443A 答:10kv(一次侧)
额定电流
57.74A 0.4kv(二次侧)额定电流1443A 式中;S=视在功率(
kvA
)P=有功功率(kw)U=电压(kv) I...
1000kva变压器额定电流
是多少??
答:
1000kva变压器额定电流是1443A
。1.如果是额定电压10/0.4kv的双侧配电变压器求电流计算公式,I=P/√3U线,I=S/√3U线=1000/1.732*10=57.74A,I=S/√3 U线=1000/1.732*0.4=1443A 。2.还要有两个先决条件,才能确定。是三相变压器还是低压额定线电压时400V。3.一般情况下,你所指的1000kVA...
1000KVA
的
变压器
工作
电流
是多少?计算公式怎么列
答:
1000KVA
的
变压器额定电流
高压侧额定电流为 I1=1000K/1.732/10K=57.74A 低压侧额定电流为 I2=1000K/1.732/0.4K=1443.4A 最大能承受的功率:P=0.526528*1443.4=760KW 现在它的输出电流最大的一相有1200A左右,剩余1443.4-1200=243.4A 还能承受128KW的功率 ...
请问
变压器额定电流
是多少???
答:
解:令三相
变压器额定
容量S=
1000kVA
,单位kVA;一/二次额定电压U1/U2=10/0.4kV 根据S=√3UI,变压器一次
额定电流
I1=S/√3U1=1000kVA÷(1.732×10kV)≈57.7A 变压器二次额定电流I2=S/√3U2=1000kVA÷(1.732×0.4kV)≈1443.4A ...
谁帮我算一下
1000KVA
的
变压器额定电流
是多少
答:
三相变压器的容量为S:S=√3UI 式中U为额定线电压,I为额定线电流。按此公式
1000KVA
的
变压器额定电流
为:I=1000000/√3U 只要知道电压,代入公式即可求得电流,如线电压1000V,额定电流为577A.
1000千伏安变压器
能过载多少安
电流
?
答:
1000KVA
的
变压器
低压侧
额定电流
是1550A(每相),短时间(10分钟)内允许过流120%,即最大允许电流在1900A左右
1000KVA
的
变压器
最大能承受多大的
电流
?多大的功率?怎么计算?
答:
1000KVA
的
变压器
,
额定电流
(最大承受电流):I=1000/0.6928=1443.4A 最大能承受的功率:P=0.526528*1443.4=760KW 现在它的输出电流最大的一相有1200A左右,剩余1443.4-1200=243.4A 还能承受128KW的功率