88问答网
所有问题
当前搜索:
400kva变压器额定电流
400kVA
的
变压器额定电流
是多少?怎么计算的
答:
576A
。400*1.44=576A。变压器在额定容量下运行时,绕组的电流为额定电流。参照国家标准GB/T15164—1994《油浸式电力变压器负载导则》,变压器可以过载运行,三相的额定容量不超过100 MVA(单相不超过33.3 MVA)时,可承受负载率(负载电流/额定电流)不大于1.5的偶发性过载,容量更大时可承受负载率不...
400kva变压器额定电流
是多少
答:
约576A。400KVA是变压器的总功率,等于电压和电流的乘积。根据变压器容量和规格10kV/0.4kV,一次侧近似为0.058KVA,二次侧近似为1.44KVA。在
400KVA变压器
低压侧外
额定电流
计算中,计算公式为:额定电流=额定容量÷二次侧额定电压=400×1000÷0.4×√3×10^3≈576A。
400kva变压器
能带多大
电流
答:
根据查询今日头条资料显示,400的
变压器
指的是
400KVA
,按照一般居民供电变压器计算的话,其输出额定电压就是400V,其
额定电流
就是400×1000÷400=1000(A),也就是说变压器在满载时其电流是1000A。但变压器允许短时间超载的,超载量不同,允许运行的时间是不一样的,比如超载20%时,可以监视运行两个小时...
400kVA
高压
变压器
用多大熔断器和熔丝
答:
400KVA变压器的额定电流Ie=400/(1.732*10)=23A
;可以选择的熔丝范围为:34-46A之间;查手册可知,可以选用40A的熔丝;但有一个问题需要说明,熔断器和熔丝是不同的,熔断器多指一般除熔丝外的东西。有二种规格,一个是额定电流100A的,能够开断电流6300A;另一个是额定电流200A的,能够开断电流800...
400kVA
的
变压器额定电流
是多少?怎么计算的?
答:
400Kva的变压器额定电流的计算方法是这样的:
变压器图片 10/0.4Kv变压器的额定电流的快速估算公式:变压器容量÷100,取整数倍,然后x5.5=高压侧电流值
;如果x144的话,结果就是低压电流值。比如:400Kva的变压器÷100取整数倍就是4那么,高压侧电流就是4x5.5=22A。低压侧就是4x144=576A 我的回答...
请问:
400千伏安
的
变压器
的
额定
载流量是多少安?以及其换算公式。_百度知 ...
答:
配电变负载侧的
额定电流
计算方法:每百千伏安100KVA按144A计,
400KVA
配电变的额定电流是144×4=576A,这个方法简便快捷,精确度可达安培级。要用公式算:Ie =P/U/√3 I e=400000/400/1.732=577.37A
400KVA
的
变压器
最多
电流
是多少
答:
高压侧的
额定电流
为:I=S÷(V×√3)=S÷1.732V=
400
÷17.32=23.09A;低压侧的额定电流为:I=S÷(V×√3)=S÷1.732V=400÷(0.4×1.732)=577.37A。I=S÷(V×√3)=S÷1.732V,S:变压器的视在功率,单位是
KVA
,V:
变压器额定
电压,单位是KV。如变压器的高压侧电压为10KV,低压...
400KVA
多少平方电线
答:
400kva
的
变压器额定电流
在560安培左右。可以使用300平方毫米的铜质电缆。
400KVA变压器
低压侧
额定电流
是( )安。高压侧电压10000伏,低压侧电压...
答:
计算
400kvA变压器
低压侧
额定电流
时,进线电压10kv时,低压侧电压400v,低压侧电流:400kvA÷(1.732x400v)=577A,高压侧电流,400kvA÷(1.732x10kv)=23.09A。
你好
400kvA变压器
能带动多少A
电流
?
答:
如果是三相完全平衡,可以使用40000/220/3=606A来计算出
变压器
的线
额定电流
。装机容量接近
400
KW,考虑占载系数不可能是1,也就是所有的电器不可能同时使用,所以变压器不用扩容。注意电线的截面积一定要足够即可。如果是三相完全平衡,可以使用40000/220/3=606A来计算出变压器的线额定电流。
1