解:令三相变压器额定容量S=1000kVA,变压器一/二次额定电压U1/U2=10/0.4kV,根据S=√3UI
变压器一次额定电流I1=S/√3U1=1000kVA÷(1.732×10kV)≈57.7A
变压器二次额定电流I2=S/√3U2=1000kVA÷(1.732×0.4kV)≈1443.4A
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/tM1atMcVBSg1gtKgKS.html
其他回答
第1个回答 2024-01-26
2000kva变压器一次侧额定电流是116A,二次侧额定电流是2887A,变压器是一种改变交流电压的设备,变压器的组成部分包括初级线圈、次级线圈和铁芯,变压器有多种冷却方式,有干式变压器和油浸式变压器。
拓展资料:
变压器按用途可以分为电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。
相似回答
电力
变压器一二次
侧额定
电流
怎么计算?
答:
一次侧额定电流 I=P/U √3=2000/10/1.732=115.77A =116A。
二次侧额定电流 I=P/U √3=2000/0.4/1.732=2886.84A=2887A
。变压器是用来变换交流电压、电流而传输交流电能的一种静止的电器设备。它是根据电磁感应的原理实现电能传递的。变压器就其用途可分为电力变压器、试验变压器、仪用变压器及...
变压器
的
电流是
多少?
答:
变压器二次额定电流
I2=S/√3U2=1000kVA÷(1.732×0.4kV)≈1443
.4A
.一台单相
变压器
,额定容量S=5000KVA,+U1/U2=35/10.5,求一次,
二次
的额定...
答:
因此,这台单相变压器的一次额定电流为83.33A,二次额定电流为
240.42A
。
变压器
怎么算一次
二次电流?
答:
变压器电流经验口算法:一次电流I≈S*0.06 二次电流I≈S*1.5
例如:一台500KVA的变压器计算一次电流和二次电流,用电流公式I=S/(根号3*U) I=500/根号3*10=500/17.32≈28.8A I=500/根号3*0.4=500/0.69=724.6A 用变压器电流经验口算公式计算:I=500*0.06≈30A I=500*1.5=...
630KVA
变压器一
、
二次电流
能各承受多少安培电流?
答:
变压器
高压侧额定电流的计算公式是:额定电流I=变压器额定容量P/(1.732*变压器高压侧额定电压U)变压器低压侧额定电流的计算公式是:额定电流I=变压器额定容量P/(1.732*变压器低压侧额定电压U)630KVA的变压器高压侧额定
电流是
630/(
1
.732*10)=36.37A630KVA的变压器高压侧额定电流是630/(1.732*0.38...
变压器一
,
二次
的
电流
怎样计算及导线电缆的安全载流量计算?
答:
一次电压为10千伏的三相
变压器
,一次额定
电流为
容量数乘0.06,即千伏安数乘0.06 以上两种变压的
二次
侧(低压侧)额定电流皆为千伏安数乘
1
.5 铜芯 电缆 导线 安全载流量 计算:对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其 截面积 数乘以5倍。对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。对于35...
如何算
变压器
的一次和
二次电流?
答:
一次电流I≈S*0.06 二次电流I≈S*1.5
例如:一台500KVA的变压器10/0.4;计算一次电流和二次电流为:a.用电流公式I=S/(根号3*U)I=500/根号3*10=500/17.32≈28.8A I=500/根号3*0.4=500/0.69=724.6A b.用变压器电流经验口算公式计算:I=500*0.06≈30A I=500*1.5=750A ...
800KVA变压器,额定电压为10KV/0.4KV,计算
变压器一
、
二次
侧的额定...
答:
800KVA变压器,额定电压为10KV/0.4KV,变压器一次侧的额定
电流
:46.19A 800KVA变压器,额定电压为10KV/0.4KV,
变压器二次
侧的额定电流:1054.73A 当负荷cos=0.82时,变压器能提供最大有功功率为:569KVA