已知变压器额定容量,求一次侧额定电流和二次侧额定电流时,为什么不考虑变压器的自身损耗?请达人帮忙解

已知变压器额定容量,求一次侧额定电流和二次侧额定电流时,为什么不考虑变压器的自身损耗?请达人帮忙解惑!

第1个回答  2013-10-07
按1000KVA的变压器说 损耗按你说的6%为60KW 计算出损耗电流 一次侧60/1.732*10=3.5 二次侧60/0.4*1.732=86.6A 相比1000KVA 不考虑损耗电流一次1000/10*1.732=57.7A 损耗3.5A 考虑没意义 二次1000/0.4*1.732=1443A 损耗也就86.6A 断路器额定电流大 86.6 A 有何影响?
第2个回答  2013-10-07
按相关GB和IEC标准普通配电变压器的总损耗通常不超过容量的3%。

容量越大且效率越高。

以SCB-2500/10干式变压器为例,其总损耗按JB3837的规定不超过23kW。效率超过99%。本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2013-10-07
效率高,损耗被忽略不计了追问

变压器的损耗挺高的能到6%以上,这个损耗也不小啊

第4个回答  2013-10-07
效率高啊追问

变压器的损耗挺高的能到6%以上,这个损耗也不小啊

追答

是啊