我们这里有个变电站主变后备只有一个他的PT接的是10kV母线PT,CT接的是35kV301断路器的电流。

35kV没有线路保护,10kV侧没有电源。请问这种接线是否合理,有什么优点,如果我们把他改成将PT接35kV母线PT的话这种接线有何优点与缺点呢?

若你站主变35kV后备保护采用复合电压闭锁过流没什么不合理,35kV侧复合电压闭锁过流作为主变后备并兼做10kV侧母线及各出线的后备保护,优点就是复合电压灵敏度高,在10kV发生短路时产生电压降开放35kV侧复合电压,电流定值达到既动作;假如改成35KV母线PT,在10kV母线上的短路故障由于变压器的阻抗,并且根据短路电流的大小,复合电压的定值有可能达不到,灵敏度降低。现在的三卷变或两卷变复合电压闭锁过流一般都采用三侧或2侧并列启动,既任一侧复合电压启动既开放其他两侧的复压。追问

我一开始也是你这么想的呢?但我后来回去看了下主接线图发现,这个站是这样的,进线只有一条35kV的线,没有进线断路器,10kV侧没有电源点。主变只有一套后备保护。要是这样的话,请问你觉得要不要讲这个高后备的PT接到35kV母线TV上呢?

追答

这种接线在较小的35kV变电站比较常见,采用一套后备保护,保护动作连切主变高低压两侧开关,正因为10kV没有电源点,主变后备保护这样取的电流、电压量才没问题,且灵敏度较高,因此没必要再将高后备的PT接到35kV母线TV上。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-09-10
这种接线方式,完全没有道理,而且违背原则。必须把TV改到35kV母线TV,这样当35kV侧故障时后备保护才能正确判断故障。如果接10kV侧,后备保护有可能不动作或误动作,因为保护判断故障时从电流同时电压计算来分析的。因为10kV侧电压是恒定不变的,35kV侧故障电流就算达到了动作值,保护也不会动作,而如果10kV电压出现下降,有可能低电压保护会动作,跳开301断路器。本回答被网友采纳