35kV没有线路保护,10kV侧没有电源。请问这种接线是否合理,有什么优点,如果我们把他改成将PT接35kV母线PT的话这种接线有何优点与缺点呢?
我一开始也是你这么想的呢?但我后来回去看了下主接线图发现,这个站是这样的,进线只有一条35kV的线,没有进线断路器,10kV侧没有电源点。主变只有一套后备保护。要是这样的话,请问你觉得要不要讲这个高后备的PT接到35kV母线TV上呢?
追答这种接线在较小的35kV变电站比较常见,采用一套后备保护,保护动作连切主变高低压两侧开关,正因为10kV没有电源点,主变后备保护这样取的电流、电压量才没问题,且灵敏度较高,因此没必要再将高后备的PT接到35kV母线TV上。