88问答网
所有问题
变电站35KV母线PT高压保险爱熔断是怎么回事
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2018-04-05
常见的分为三种情况
1铁磁谐振过电压可引起电压互感器一次侧熔丝熔断
2低频饱和电流可引起电压互感器一次熔丝熔断
3电压互感器一、二次绝缘降低或消谐器绝缘下降可引起熔丝熔断
4电压互感器x端绝缘水平与消谐器不匹配易导致熔丝熔断
5电压互感器入口电容的冲击电流可引起熔丝熔断
不知道你现场是什么情况需要详细说明一下!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/StSKMtK1V.html
其他回答
第1个回答 2012-06-18
熔断器是判断电流的, 一种可能是型号选错了,还有一种就是回路存在问题。
第2个回答 2012-06-08
常见的分为三种情况
1 运行电压是否正常,有无过电压 2 系统有无谐波超标 3 找到原因才能确定在开口三角接微机消谐会不会有效果
变电站
电压互感器失压
怎么
处理
答:
回答:看互感器的接法和中性点的接地方式而定了 这篇文字能说明一定问题
中性点不接地系统电压不平衡的几种现象分析
诸葛玉蓉 1 前言 在变电站运行值班中,对于中性点不接地系统值班员常会遇到一些电压表输出不平衡的情况。若我们对这方面认识不足,往往会因为查找时间过长而耽误送电,因电压不平衡而误认...
变电站
出现
PT
烧毁、
高压保险熔断
现象,
怎么
办?
答:
出现您说的状况一般是电力系统出现了铁磁谐振
,可以网上查下相关铁磁谐振治理的成功案例,找专业工程师咨询有效治理措施。流敏型消谐装置对PT铁磁谐振过电压有良好的抑制作用,可以先仿真实验试试。
请问
35kV高压
柜PT断线或失压报警的原因? 注:
PT保险
已更换过,但故障仍然...
答:
铁磁谐振过电压
可引起电压互感器一次侧熔丝熔断 低频饱和电流可引起电压互感器一次熔丝熔断 雷云闪电时,电压互感器多相高压熔丝熔断 电压互感器N端绝缘水平与消谐器不匹配易导致熔丝熔断 二次负荷过高 熔断器选择不匹配
出现
PT
烧毁,
高压保险熔断
要
怎么
解决?
答:
根据您说现象,
一般是铁磁谐振过电压引起的
,解决方法主要有:(1)开口三角加灯泡(2)加装微机消谐器(3)改换抗饱和铁芯电压互感器(4)PT中性点经非线性流敏电阻接地+二次智能消谐等。
变压器
高压
跌落
保险熔断
原因
答:
1、低压架空线路或地埋线路短路;变压器过负荷;用电设备的绝缘损坏或短路;熔丝选择过小、熔丝本身质量不好、熔丝安装不当等。2、变压器
高压
侧熔丝
熔断
的可能原因如下:变压器绝缘击穿等内部故障;低压设备发生故障,但低压侧熔丝未熔断;如果把避雷器装在户外跌落式熔断器和变压器间,落雷后可能把高压侧熔丝...
高压PT
计量柜烧
保险
管
什么
原因??
答:
35KV
计量柜的
高压
熔管三相同时烧断,主要是三相短路引起,原因是接线错误、接地及
PT
本身的绝缘达不到而引起接地;从你说一、二次接线没有问题,也没有接地;也就是PT本身问题了。
35kv
电压互感器发生铁磁谐振造成
pt
烧毁,
怎么
选择合适的消谐装置进行消谐...
答:
通常需要在
PT
中性点串联消谐装置。市场上提供的消谐装置主要有两种方法:3. 一种是将PT中性点通过SiC消谐器接地,这样可以有效地消除谐振过电压,保护电压互感器不受损害。4. 另一种方法是采用流敏型消谐装置接地,同样能够确保PT不会因过电压而烧毁,同时防止
高压保险
丝
熔断
。
大家正在搜
35kv母线pt高压保险熔断
母线压变高压熔丝熔断
变电站35kv母线电压
母线电压互感器保险熔断
变电站10kv母线接地怎么处理
变电站10kv母线电压范围规定
变电站直流母线电压
变电站两母线电压不一样
35kv母线pt保险熔断
相关问题
35kv母线PT A相高压熔断器熔断与A相金属性接地的现象有...
PT高压保险经常熔断
35KV高压PT保险总是熔断是什么原因?
10KV线路PT柜高压保险熔断,什么原因?
小电流系统中之PT高压保险熔断一相与系统中一相接地时,表计与...
高压保险熔断一相有哪些原因与现象
6KV母线电压互感器高压保险的作用是什么?高压保险熔断一相有...
高压保险熔断一相有哪些原因与现象