我公司中心110KV变电站由1#、2#两台三圈主变并列运行,容量均为25000KVA,现1#主变的400中压侧断路器出线单独给某35KV用户用电缆连接供电,站内35KV电压互感器的电压从2#主变中压侧402提取。现在的问题为:此种接线方式(电流取自400,电压取自402)对此用户的计量准确度有何影响?
两台主变接线组别、极性相同,档位一致,容量相同,但400所带用户的负荷为5000KW,402带负荷为20000KW

如果你指的并列运行是中压侧并列的话。
从理论上讲正常运行时没什么影响。准确的说是用户直接从主变中压侧取走了,没有并接任何元件,也就没有PT可取对吧。此时可以用另2#变压器的PT替代(也就是二次上说的PT并列)。二次上的PT并列有一个条件就是:一次设备并列以后二次设备才可以并列。
如果你说的并列式指高压侧并列的话
就有影响了,比如变压器的调压档位会影响中低压侧的电压值,变压器的接线组别不同的话两个电压的角度是不同的,也就是说两个中亚侧有电压有差别的话就会对计量有影响。有可能是你公司吃亏也有可能是用户吃亏。
如果你们的2#变的电压值比1#变的电压值低的话(中压侧的),你们公司会亏,反之用户亏。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-01-07
不清楚变压器中压侧的结线和运行方式,但不管如何,这各接线是不合理的。一般的做法是,电压应由母线PT供给,电流由本出线回路供给。当然,若电压、电流均由接于本回路的PT、CT供给也可以。