现象:35KV变电站,10KV两段母线,分段运行。3只单相PT结成10KV母线PT。10KVPT一、二次中性点接地。10KV二
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2010-12-26
是什么老设备了。早起10KVPT都是三项五柱PT,一、二次接地是YY接线。好像问题没有问完。
相似回答
请用白话说明一下消弧柜的作用! 还有小电流接地的作用!谢谢!_百度知...
答:
仍以母线制为单
母线分段
的双电源 6~
35 kV
电 网为例.
两段母线
上各安装一台B型柜 两段母线 并列运行时.可把其中一台作为消弧装置使用(消弧 柜的切换开关合上).而把另一台作为智能 PT柜使 用(消弧柜的切换开关打开)。当电网发生单相接地 故障时.作为消弧装置用的 B型柜动作 .把一段母 线的故障相接地.而...
10KV
单
母线分段
供电,两边的
PT
并列
运行
是什么意思?谢谢郭老师。您能讲...
答:
PT并列:强电专业,电力系统名词。PT即电压互感器
,母线PT
用于测量母线三相电压
,两段母线,
每段母线一台
PT,
当I母PT预试时,需要退出
运行,
而此时I母的保护继续运行(考虑到带低压闭锁功能),保护失去电压会发生误动,此时需要用II母PT维持两段母线上的保护电压,因此,需要 PT并列。并列时先并一次,...
PT
与
母线
连接为何不会有三相短路接地?
35KV单相
接地
,10KV
会有零序...
答:
PT一次接地是工作接地(接在中性点上是检查三项电压及其不平衡的)!运行中的二次则有一组是开路的开口电压为0!所以怎么会发生三相短路!再说电压互感器和母排之间是通过电感只有磁的联系 没有电的联系!怎么会短路!主变YND说明高压侧是星形带中性点接地系统,低压侧
10KV
为三角形接法(根本没有中性点...
...台
35KV
变压器
35Kv
侧安装了安装了
PT二次
消谐
,10KV
侧还需要装PT二次...
答:
10KV
侧
PT
还需要采取消谐措施。首先你要明白,安装
PT二次
消谐目的是为了避免PT与
母线
的铁磁谐振,目前10KV及以下PT大量采用了4PT接线的办法,即三只PT的末端串入第四只PT后再接地,用来防止谐振的发生,如果是这样的话,就不用再安装PT二次消谐装置。
10KV母线
并列
运行,
I
段母线PT
A相接地,II段母线PT C相接地,请问
现象
及处 ...
答:
现象:
相间直接短路 PT熔芯断开
,PT
微机报断线故障 相应的出线柜保护 跳开关报PT断线 若进线柜保护投断线保护 则跳闸 处理:查明接地原因
电压并列装置是什么?
答:
电压并列:如果是单
母线分段
接线,当某
段母线pt
停运,而该母线的线路又继续工作,需要计量二次电压,则投入pt并列装置,将另外一段母线的
pt二次
电压并列至停运pt的二次侧,达到目的。前提是一次处于并列状态,否则二次不能并列。如果是双母线接线,也大同小异,也有专门的并列装置,在出现母线并列运行方式...
10kV母线pt二次
侧开口三角
答:
接地,对地电压为0,若一次侧A相接地,开口三角形电压为100V
电压互感器一次未并列前
二次
为什么不能并列
答:
PT在原理上是变压器,可以先并一次侧或先并二次侧,但是PT又是提供保护、测量和计量电压的元件。在运行中它要反映一次母线电压数值,如果先并二次侧,两条母线电压一般不等,则二次侧电压反映的就不是本身母线的电压,造成保护、测量和计量上的误差。所以先并一次侧,在并二次侧就可以避免造成电压误差...
大家正在搜
变电站10kv母线接地怎么处理
变电站两母线电压不一样
变电站35kv母线电压
变电站的母线接线方式有哪些
变电站10kv母线电压范围规定
某变电站母线上共接有4条出线
单母线分段接线
什么是单母线分段运行
单母线分段接线方式
相关问题
220kV电站更换220kV母线的PT的调度检修申请办理过程...
10kV母线PT高压熔管经常熔断
10KV母线PT断线会引起低电压保护动作吗?
10KV母线并列运行,I段母线PT A相接地,II段母线PT...
10KV单母线分段供电,两边的PT并列运行是什么意思?谢谢了...
我们这里有个变电站主变后备只有一个他的PT接的是10kV母线...
三相四PT,10KV接地,I段母线电压A相6.01KVB相6...
母线绝缘监察接保护通常接在母线PT开口三角处,那为什么不报警...