110kV:电源进线2回,35kV:远期出线8回,10kV:远期出线10回的主接线方式

如题所述

如果是终端变,110kV侧用内桥接线,35kV和10kV侧都用单母线分段接线;如果是联络变,110kV侧可以根据系统接入方案,选择单母线或者单母线分段接线,35kV和10kV跟终端变一样。

应该是设备编号:一般来说1开头的指110kV,2开头指220kV,3开头指35kV,9开头的指10kV。针对你所说的35kV变电站,先说说开关的命名规律:301 一般是指1号35kV主变的35kV侧进线断路器,300 一般是指35KV母联断路器。901一般指35kV主变的10kV侧出线断路器。

分类

(1)一类变电站。是指交流特高压站,核电、大型能源基地(300万kw及以上)外送及跨大区(华北、华中、华东、东北、西北)联络750/500/330kV变电站。

(2)二类变电站。是指除一类变电站以外的其他,750/500/330kV变电站,电厂外送变电站(100万kW及以上、300万kW以下)及跨省联络220kV变电站,主变压器或母线停运、开关拒动造成四级及以上电网事件的变电站。

(3)三类变电站。是指除二类以外的220kV变电站,电厂外送变电站(30万kW及以上、100万kW以下),主变压器或母线停运、开关拒动造成五级电网事件的变电站,为一级及以上重要用户直接供电的变电站。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-05-30
如果是终端变,110kV侧用内桥接线,35kV和10kV侧都用单母线分段接线;
如果是联络变,110kV侧可以根据系统接入方案,选择单母线或者单母线分段接线,35kV和10kV跟终端变一样。追问

什么是终端变和联络变

追答

简单的说,终端变就是负荷终端,全部是用电,没有电量外送的。
联络变,就是有功率穿越的,比如两回110kV线路,A线路接在220kV变电站,B线路接另外一个110kV变电站C,是C的唯一电源,这样就不是本站就不是终端了

追问

十分感谢您啊,可以加个好友请教问题吗

本回答被提问者和网友采纳