送电合闸操作应按照的顺序依次进行

如题所述

送电合闸操作应按照先电源侧隔离开关一负荷侧隔离开关一断路器的顺序依次进行。

操作中发生疑问时,应立即停止操作并向发令人报告。待发令人再行许可后, 方可进行操作。不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置。

停电:先拉开关,检查开关确已分开后,拉负荷侧刀闸,再拉电源侧刀闸;因开关有灭弧装置,可以接通和拉开正常负荷和短路负荷,刀闸没有灭弧装置,仅用来隔离电源的作用,也就是使停电设备与电源有明显的断开点。

因为万一在开关没有分闸,误拉线路侧刀闸引起带负荷拉刀闸事故,此时该线路保护装置动作,使开关跳闸,从而隔离了故障点,不致影响其他电气设备的安全运行。

如果先拉母线侧刀闸,虽然同样造成带负荷拉刀闸事故,但故障点发生在母线上,就会造成母线短路的严重事故,会造成上一级开关跳闸,停电范围扩大,检修时必须将母线停电,影响面积大恢复时间长。

送电:检查开关确已分开,先合母线侧刀闸,再合负荷侧刀闸。因万一开关在合闸位置未被检查出来,若先合线路侧刀闸,后合母线侧刀闸,此时造成带负荷合刀闸,在刀闸触头间产生强烈电弧,将损坏设备,甚至造成母线短路,影响其他设备的正常运行。

如先合母线侧刀闸,后合负荷侧刀闸,虽然同样是带负荷合刀闸,但由于该线路开关的保护动作使开关跳闸,切除故障点,不影响其他设备的运行,同时线路侧刀闸检修时,只需停该条线路,而母线侧刀闸检修时,母线必须停电,影响面积大。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答