送电和停电的正确顺序口诀
正确的送电和停电
步骤 关于正确的送电和停电步骤
答:
1、停电拉闸操作必须按照断路器-负荷侧隔离开关-母线侧隔离开关的顺序依次操作
。2、
送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行
。3、严防带负荷拉合隔离开关。4、高低压配电室的停送电顺序:送电时:先送电源侧再送负荷侧。送电:高压电源---高压出线---地压进线---低压出线---负载 停电时:先停负荷...
停
送电的顺序
是怎样的?
答:
1、停电操作时,先断断路器,再拉隔离开关;送电操作时,先合隔离开关,再合断路器
。2、停电操作时,
先停一次设备,后停保护、自动装置
。送电操作时的顺序相反。保护、自动装置在一次设备操作过程中要始终投入(操作过程中易误动的除外)。3、停电时,先断各侧的开关,然后拉开各开关两侧刀闸。送电时...
送电和停电的正确顺序
是什么?
答:
送电时:先送电源侧再送负荷侧
。送电:高压电源---高压出线---地压进线---低压出线---负载 停电时:先停负荷侧再停电源侧。停电:负载 ---低压出线---地压进线---高压出线--- 高压电源 停电《用电检查管理办法》第16-21条:1、现场检查不得少于两人;2、检查前,按规定填写《用电检查工作...
停
送电
原则是什么
答:
1、停电的顺序:先停用重合闸,然后断开断路器,拉开负荷侧刀闸,再拉开电源侧刀闸,送电顺序与此相反
;2、对于变压器,送电时先选取有保护的一侧进行充电,先合上电源侧隔离刀闸,后合上负荷侧隔离刀闸,然后合上主变中
电气操作
顺序
:
停电
时先断开---,后断开---送点时
与
上述操作顺序相反...
答:
停电
时先断开空气开关,后断开刀闸,
送电
时先合刀闸,后合空气开关
问答题:进行
停电
,
送电
操作
顺序
是怎样进行,为什么要按顺序?
答:
停电
按:断路器---负荷侧隔离开关--电源侧隔离开关,
送电
按相反
的顺序
操作。 本回答由网友推荐 举报| 答案纠错 | 评论 8 1 明子89 采纳率:26% 擅长: 手机/通讯 其他回答 停电是由先停低压再停高压,也就是先切断负荷这样对负荷设备损害少些其次可以减少高压断路器直接断开时的拉弧对断路器寿命有益;送电由...
电气操作停、
送电顺序
?为什么是这样
的顺序
答:
停电
:断路器分—隔离开关分
送电
:隔离开关合—断路器合 隔离开关只是一个隔离作用 断路器作为切断电流的主要器件
施工现场
停电
、
送电的
操作
顺序
是:
答:
送电
时:总配电箱→分配电箱→开关箱;
停电
时:开关箱→分配电箱→总配电箱。送电时,除开关箱中的控制开关以外装置中的开关电器均是空载会闭。不会产生危害操作者和开关电器的电弧或电火花;停电时,只要开关箱中的开关分闸,其余配电装置中的开关电器都是空载分闸,也不会产生危害操作者和开关电器...
电气操作停、
送电顺序
?为什么是这样
的顺序
答:
停电
先断路器,然后负荷侧刀闸,最后电源侧刀闸。
送电
先电源侧刀闸,然后负荷侧刀闸,最后断路器。原因:1、断路器有灭弧能力,而刀闸没有;2、断路器本身或与保护配合,有自动跳闸的功能。在停送电过程中,先拉负荷侧或后合负荷侧刀闸时如果开关在合闸位,断路器可自动跳闸,减少影响范围。
电气设备停、
送电的
一般原则
和顺序
是什么?
答:
答:(1)停电操作时,
先停一次设备,后停保护、自动装置
。送电操作时的顺序相反。保护、自动装置在一次设备操作过程中要始终投入(操作过程中易误动的除外)。