88问答网
所有问题
当前搜索:
变压器合闸顺序图片
我昨天倒闸操作时
变压器
馈线柜那个开关没有操作明白,它有分闸,分后...
答:
预
合闸
(由水平顺时针转90度,绿灯闪光),合闸(再向右转45度红灯亮后返回),合闸后(垂直位置,红灯亮),预分闸(逆时针转90度,红灯闪光),分闸(再向左转45度,绿灯亮后返回),分闸后(水平位置,绿灯亮)。每一个位置都有它的用处,配合控制回路图看看就明白了。
高压配电柜上的分闸,
合闸
开关咋用
答:
1、
合闸顺序
:先合电源侧开关的二次保险,再合电源侧开关,检查无误后,再合负荷测开关二次保险,再合负荷侧开关,确认无误后,合闸操作结束。2、分闸操作:先拉开负荷开关,再拉开负荷侧开关的二次保险,确认无误后,再拉开电源侧开关,然后拉开电源侧开关的二次保险,检查无误后操作结束。
主变倒闸操作
顺序
答:
所以必须按上面说的
顺序
操作。送电操作则应先合电源侧刀闸,再合负荷侧刀闸,最后合断路器。10是负荷侧就先拉图上最右面的刀闸,再拉10靠近
变压器
的刀闸。再拉01靠近变压器的刀闸,后拉靠近系统的刀闸。
高压跌开式熔断器
合闸
时,分闸时,正确的操作
顺序
答:
先合两边后合中间,有风时,先合上风侧
顺序
向下合;
合闸顺序
是怎样的呢?
答:
合闸顺序
口诀:拉闸从下(
变压器
)往上拉,合门甲则必须从上往下一级一级送。合闸是是指在电力系统中经人操作,断路器由分闸位置转为闭合位置。线路上有人工作必须悬挂标示牌“禁止合闸、线路有人工作”。这是防止误操作而制定的一项安全措施。根据《国家电网公司电力安全工作规程(线路部分)》3.6.1 ...
变压器
零克该怎么合上去
答:
合闸时:先合两边相(遇有较强的与熔断器排列方向大体一致的风时,还要先合迎风相,后合背风相),再合中相。拉闸时:操作顺序恰恰与
合闸顺序
相反。且不可先装中间,后装两边。
变压器
是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。变压器可以将电能转换成高...
变压器
鸭嘴怎么合和分 先左中右呀?
答:
正确操作
变压器
的方法在
合闸
的时候。应该先和左侧。然后再和右侧最后和中项。在拉闸的时候先拉中箱然后再拉左侧。其次再拉右侧。如果再有大风天的时候。先落下方向。然后再拉中项最后拉上风向。合闸的时候则
顺序
相反。
操作
变压器
跌落式熔断器令克开关
图片
和
顺序
答:
三相降开式熔断器由三个单极降开式熔断器组成。为了避免之间的弧光短路两个阶段,在操作过程中,所需的开关被关闭时,双方的学位阶段应该首先关闭、在大风的情况下,大致符合融合的方向安排,迎风阶段首先应该关闭,然后背风阶段应该关闭,然后中间阶段应该关闭。拉动开关时,操作
顺序
与关断开关相反。千万不要...
高压跌开式熔断器
合闸
时,分闸时,正确的操作
顺序
答:
在操作之前,必须要确认该
变压器
低压侧总开关已处于断开状态。因而可以带电合闸,严禁带负荷合闸,为避免操作时造成相间弧光短路,要求合闸时,先合两边相,再合中相(遇有较强的与熔断器排列方向大体一致的风时,还要先合上风相,后合下风相),再合中相;拉闸时,操作顺序恰恰与
合闸顺序
相反。切不可...
变压器
送电的正确操作
顺序
是什么?
答:
1、
变压器
停电操作,一般先停低压侧、再停中压侧、最后停高压侧。送电操作
顺序
与此相反。2、停电操作过程中可以先将各侧断路器操作到断开位置,再逐一按照由低到高的顺序操作隔离开关到断开位置(隔离开关的操作须按照先拉变压器侧隔离开关,再拉母线侧隔离开关的顺序进行)。3、110KV 以上变压器,在...