88问答网
所有问题
当前搜索:
高压停电拉闸的顺序是
请问电线杆上的
高压
刀闸
拉闸
得
顺序是
什么?先拉下风向还是中相还是上风向...
答:
停电
先拉下风。
配电变压器
停电
如何操作?
答:
答:配电变压器停电操作方法有以下两种:第一种操作顺序:
(1)断开低压侧总开关;(2)断开低压侧总开关的刀闸;(3)断开高压侧跌落式熔断器
。第二种操作顺序:(1)断开1线路开关;(2)断开2线路开关;(3)断开3线路开关;(4)断开总开关;(5)断开总开关的刀闸;(6)断开高压侧跌落式熔断器。如果低压侧...
刀闸操作
顺序
,
高压
侧开关
停电
应先拉那侧刀闸?
答:
当然是先拉负荷侧
, 有负荷就会有电流, 有电流才会引起拉闸时的强大电弧 一旦负荷侧拉掉,就意味着没有很大的电流了,这时在关掉高压侧就没有电弧的危险了
高压
配电室
拉闸顺序是
怎样的?
答:
停电
#送电 #低压 #
高压
#配电室
高压
配电室
拉闸顺序是
怎样的?
答:
4、
停电拉闸
操作顺序
依次为
:分断路器···拉开负荷侧刀闸···拉开母线侧刀闸,严禁带负荷拉隔离开关。5、 送电合闸操作顺序依次为:合母线侧刀闸(上隔离开关)···合负荷侧刀闸(下隔离开关)···合断路器开关。6、
高压
柜和高压柜出线端有人工作检修时,停电拉闸操作完成后,应在出线侧...
高压停电
时怎样送电?
答:
3、
停电
时,先断各侧的开关,然后拉开各开关两侧刀闸。送电时的顺序相反,以防带负荷拉合刀闸。4、合刀闸及开关
的顺序是
从电源侧逐步送向负荷侧。应取下开关控制保险的情况:开关检修或其相关的一、二次及保护回路有检修工作。在倒母线过程中拉、合刀闸前应取下母联开关的控制保险;在保护故障的...
高压
断路器合闸
顺序
?
答:
合闸
顺序
口诀:
拉闸
从下(变压器)往上拉,合门甲则必须从上往下一级一级送。合闸是是指在电力系统中经人操作,断路器由分闸位置转为闭合位置。线路上有人工作必须悬挂标示牌“禁止合闸、线路有人工作”。这是防止误操作而制定的一项安全措施。根据《国家电网公司电力安全工作规程(线路部分)》3.6.1 ...
停电拉闸
操作必须按照什么
顺序依次
操作
答:
家电网公司电力安全工作规程(变电部分) 5.3.6.1条规定:
停电拉闸
操作应按照断路器(开关) 一负荷侧隔离开关(刀闸)一电源侧隔离开关(刀闸)
的顺序
依次进行。该条文释义为:先拉负荷侧隔离开关的目的是若断路器实际未断开,先拉负荷侧隔离开关,造成带负荷拉闸所引起的故障点在断路器的负荷侧,...
高压
令克三相合闸
顺序
答:
停电
操作时,应先拉中间相,后拉两边相。根据查询
高压
令克合闸使用方法得知,停电操作时,应先拉中间相,后拉两边相。送电时则先合两边相,后合中间相。停电时先拉中相的原因主要是考虑到中相切断时的电流要小于边相,因而电弧小,对两边相无危险。电闸指比较大型的电源开关。
请电工高手给指点一下
高压
配电柜的送电
顺序
答:
送电顺序:PT柜→计量柜→10kV
高压
进线柜→变压器高压进线柜。
断电顺序
:变压器高压进线柜→10kV高压进线柜→PT柜→计量柜。
停电拉闸
操作必须按照真空断路器(开关)、负荷侧隔离开关(刀闸)、母线侧隔离开关(刀闸)
的顺序