88问答网
所有问题
当前搜索:
送电和停电的正确顺序的原因
电气操作停、
送电顺序
?为什么是这样的顺序
答:
原因:1、断路器有灭弧能力,而刀闸没有;2、断路器本身或与保护配合,有自动跳闸的功能
。在停送电过程中,先拉负荷侧或后合负荷侧刀闸时如果开关在合闸位,断路器可自动跳闸,减少影响范围。
电气操作停、
送电顺序
?为什么是这样的顺序
答:
停电:断路器分—隔离开关分 送电:隔离开关合—断路器合
隔离开关只是一个隔离作用 断路器作为切断电流的主要器件
问答题:进行
停电
,
送电
操作
顺序
是怎样进行,为什么要按顺序?
答:
国家电网公司电力安全工作规程(变电部分) 5.3.6.1条规定:
停电
拉闸操作应按照断路器(开关) 一负荷侧隔离开关(刀闸)一电源侧隔离开关(刀闸)的
顺序依次
进行。
送电
合闸操作应按与上述相反的顺序进行,禁止带负荷拉合隔离开关。该条文释义为:先拉负荷侧隔离开关的目的是若断路器实际未断开,先拉...
停
送电
原则是什么
答:
一、停送电原则:1、停电先停负荷侧,后停电源侧;2、送电先送电源侧,后送负荷侧
;这样做的目的是发生无操作或送电送到事故点上时,可以使故障点远离母线或总电源,保证供电的可靠性;二、针对线路和电源,具体的步骤有所区别:1、停电的顺序:先停用重合闸,然后断开断路器,拉开负荷侧刀闸,再...
送电和停电的正确顺序
是什么?
答:
高低压配电室的停
送电顺序
:送电时:先送电源侧再送负荷侧。送电:高压电源---高压出线---地压进线---低压出线---负载
停电
时:先停负荷侧再
停电
源侧。停电:负载 ---低压出线---地压进线---高压出线--- 高压电源 停电《用电检查管理办法》第16-21条:1、现场检查不得少于两人;2、检查...
为什么
停电
时先拉线路侧刀闸,
送电
时先合母线侧刀闸?
答:
因为发生误操作时,按上述
顺序
可缩小事故范围,避免人为使事故扩大到母线。隔离开关、接地刀闸和断路器之间安装有防止误操作的电气、电磁和机构闭锁装置。倒闸操作时,一定要按顺序进行。如果闭锁装置失灵或隔离开关和接地刀闸不能
正常
操作时,必须严格按闭锁的要求条件检查相应的断路器、刀闸位置状态,只有...
停
送电的
一般
顺序
和原则
答:
停
送电的
一般
顺序
和原则如下:1、
停电
操作时,先断断路器,再拉隔离开关;送电操作时,先合隔离开关,再合断路器。2、停电操作时,先停一次设备,后停保护、自动装置。送电操作时的顺序相反。保护、自动装置在一次设备操作过程中要始终投入(操作过程中易误动的除外)。3、停电时,先断各侧的开关,...
停
送电
操作
顺序
答:
停
送电顺序
是:
停电
时,先停低压,后停高压。最重要的是停、
送电的顺序
千万不能弄错。停低压时,先停低压各支路开关,后停低压总开关,还应先停控制回路,后停主回路。送电时顺序相反。停高压时,先停断路器,后拉隔离开关。高压进线有双隔离开关的,先拉负荷侧隔离开关,后拉电源侧隔离开关,送...
配电室
停电和送电顺序
答:
如要
断电
,先断分路开关,最后断总闸 如要
送电
,先送总闸,再送分路开关。 这样主要是为了防止负荷运行断电时开关产生电弧而损坏开关。
停、
送电的
基本
顺序
是什么?
答:
停电
拉闸操作必须按照真空断路器(开关)、负荷侧隔离开关(刀闸)、母线侧隔离开关(刀闸)的
顺序
依此操作。
送电
合闸操作应按与上述相反的顺序进行。