35kV变电站主变与10kV出线怎么配合

如题所述

第1个回答  2012-08-10
电气部分
1 电气主接线
  35kV主接线采用单母线分段接线,出线2回。
10kV主接线采用单母线分段接线,出线8回。
2 短路电流计算及主要设备选择
2.1短路电流水平
本站由上级110kV站主供。本变电站两台6300kVA主变并列运行。本设计短路电流计算用的系统短路电流采用地区电网2002年短路计算结果。上级110kV站35kV母线短路容量为360MVA,线路总长为9.0km。
本站当母线发生三相短路,其短路电流和短路容量如下:
35kV母线三相短路: I=3.073kA i=7.836kA S=196MVA
10kV母线三相短路: I=4.985kA i=12.713kA S=91MVA
2.2主要设备选择
2.2.1主变压器
型 号: SZ9-6300/35
电压比: 35±3´2.5%/10.5KV
接线组别:Y,D11
2.2.2 35kV断路器
型号: ZW8-40.5/1600-25kA和ZW8-40.5/1250-25kA
操作机构:弹簧操作机构
2.2.3 35kV隔离开关
型号:GW5-35G/1000和GW5-35/630
2.2.4 35kV电压互感器
型号:JDJJ2-35/0.1
2.2.5 10kV断路器
型号:ZW-12/1250-25KA
操作机构:弹簧操作机构
2.2.6 10kV隔离开关
型号:GW4-15/1250
2.2.7 10kV无功补偿装置
型号: BFMR11/–300-1W 、BFMR11/–200-1W型电容器
2.2.8 10kV电压互感器
型号:JSZK2-10F
3 并联电容器补偿装置
无功补偿容量为900+600kVar。
4 配电装置
4.1 35kV配电装置为户外软母线布置。
4.2 10kV配电装置为户外软母线布置。