工厂35KV总降压变电所设计

1、某企业为保证供电需要,要求设计一座35KV降压变电所,以10KV电缆给各车间供电,一次设计并建成。
2、距本变电所6KM处有一系统变电所,用35KV双回架空线路向待设计的变电所供电。在最大运行方式下,待设计变电所高压母线上的短路功率为1000MVA。
3、待设计变电所10KV侧无电源,考虑以后装设两组电容器,提高功率因数,故要求预留两个间隔。
4、本变电所10KV母线到各车间均用电缆供电,其中一车间和二车间为Ⅰ类负荷,其余为Ⅱ类负荷,Tmax=4000h。各馈线负荷如表1所示。
表1:
序号 车间名称 有功功率(KW) 无功功率(KVAR)
1 一车间 1046 471
2 二车间 735 487
3 机加工车间 808 572
4 装配车间 1000 491
5 锻工车间 920 276
6 高压站 1350 297
7 高压泵房 737 496
8 其他 931 675
5、所用电的主要负荷见表2。
6、环境条件:当地海拔高度507.4m,年雷电日36.9个,空气质量优良,无污染,历年平均最高气温29.9℃,土壤电阻率ρ≤500Ω•m。
表2:
序号 设备名称 额定容量(KW) 功率因数 台数
1 主充电机 20 0.88 1
2 浮充电机 4.5 0.85 1
3 蓄电池室通风 2.7 0.88 1
4 屋内配电装置通风 1.1 0.79 2
5 交流电焊机 10.5 0.5 1
6 检修试验用电 13 0.8 1
7 载波 0.96 0.69 1
8 照明负荷 14
9 生活用电 10

四、设计内容:
1、电气主接线方案论证;
2、主变容量、形式及台数的选择;
3、所用变容量、台数的选择;
4、短路电流计算;选择导体及主要电气设备;
5、无功补偿分析。
五、设计成果:
1、设计说明书(含计算书)1份;
2、电气主接线图1张
一、主接线方案论证:
《变电所设计技术规程》规定:35KV配电装置中,当进线为2回时,一般采用桥行接线;当出线为2回以上时,一般采用单母线分段或单母线接线。
应考虑几个方案,进行经济和技术比较。这里给出单母线接线、单母分段接线、内桥接线、外桥接线四个方案。
二、主变容量的选择
一般选用两台主变,每台主变的容量要求能带全部负荷的70%~80%。
三、所用变容量的选择:
所用变一般选用两台,每台容量S≥K1∑P1+∑P2
式中 K1=0.85,∑P1——所用动力负荷之和;∑P2——电热及照明负荷之和。
四、短路电流计算:
1、做出系统网络图。选定两个短路点K1、K2(主变高压侧、10KV母线上);
2、变压器参数计算;
3、计算短路电流周期分量 、ich、短路电流最大有效值Ich 。
五、导体与电气设备的选择:
包括35KV输电线路、10KV电缆;35KV断路器及隔离开关、10KV断路器及隔离开关;电流互感器、电压互感器的配置;避雷器的配置。
六、无功补偿:
这里仅要求阐述无功补偿的意义和补偿方式,并对各种补偿方式的优缺点进行分析,不作具体计算。
有这篇论文的可传到 [email protected] 留言注明已传,我给积分。

给你说个大概吧:1. 你先画个主接线图啊,基本框架是35kV单母分段,分别带两主变为10kV,主变容量照手册上选,考虑好余量。10kV段也是单母分段,所有馈电出线直接挂在两段10kV母线上就可以了。补偿电容器柜每段母线上挂一个;计算容量公式手册上有。且每段挂个所用变。所用电一次配电图,图集上有。
2. 选择设备的话,你把短路电流计算了,得出的数据就可以选择了,也可以进行设备的检验。
3. 平面布置图:那你把选好的设备布置好就行了,参照35kV变电所图集,室内室外都有的。35kV断面图图集上也有,注意安装尺寸需要厂家资料核实。
4. 考虑防雷保护设计:有了平面布置图那就好办了,装一到两个避雷针来保护,计算公式自己找。
5. 设计说明书:那你吧所有的东西怎么定的,数据怎么来的,东西怎么摆的,余量怎么考虑的,等等都写上就好了。
6. 最好再添两张弱电的图纸,还有就是照明和火灾报警的图纸。
7. 别忘记,你选的所有设备都需要保护装置来实现对其的保护噢。在设计说明书中详细说明。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-04-20
要求很高哦,只能积分的话的觉得没人给你做,除非网上有现成的东西给你抄过来,要求原创的话就是用钱了

用钱去任务中国这样的网站上发一个任务试试吧,悬赏RMB的话,做的人一定效果比这里要好的多的。
第2个回答  2009-04-20
去一些有名的威客望站求助吧,比如K88啊任务中国之类,价钱便宜性价比高
第3个回答  2009-04-20
看您的要求还真高!不知道您的价格如何?

不过还是推荐您去专业一点的,大的威客网---任务中国!现在都流行项目外包呢!去那里看看吧!一定有你想要的人才!
第4个回答  2009-04-20
这么多工作才100分,当义务劳动啊?
相似回答