35kV双主变用户站单主变运行故障跳闸,是否需将10kV各支线负荷切除后,再应急投运热备用主变,逐回路送电

这是我们厂矿变电站运行人员在预案模拟时提出的讨论问题,一种观念认为恢复主变供电时应按照送电程序执行,按先送高压后送低压模式运行,即:先依次将各10kV支线出线开关断开,再投运备用主变恢复供电。另一种观念认为当全站失电时,各10kV支路出线开关虽未跳闸但各回路末梢负荷多数会跳闸停运,各回路10kV配变多为轻载。此时直接投运备用主变恢复供电没有问题。先断各支线再送主变,最后依次送支线费时太长,损失较大。请问供电公司专业人士,那种意见正确。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-17
我认为你应该根据故障原因确定送电方案。如果是主变进线失电或者主变本体故障,第二种方案可取。如果是十千伏馈线越级跳闸,应该釆用第一种方案,如果母线故障,则不应该投入热备变压器
第2个回答  2019-06-17
从理论上说,负荷就是指功率,但日常人们将功率、电量、电流都称为负荷;因为当电压和时间都是人们默认值时,三都是能够互相换算的;
对于变压器,无论怎么样变化,能够传送的功率是一定的,也就是说,一台16000KVA主变,能够传送的能量就是16000KVA;如果你的变电站能够将功率因数控制在0.85以上,则变压器能够带有功功率P=S×COSφ=×0.85=13600KW;如果你下面的总负荷不超过13600KW,则变压器是不会过载的;
还有一种方法,就是利用电流进行比对,16000KVA主变10KV侧的额定电流I=S/(1.732×U)=16000/(1.732×10)=923.76A;如果你测量的10KV总电流不超过这个值,变压器就不会过载;负荷电流可以简单地进行相加(电容器除外),高压电机启动值是额定值的几倍就计算几倍。追问

谢谢您的分析。我们是在进行反事故预案桌面推演,主要是想界定一下从电力调度角度和规范操作角度出发,既符合安全规程又操作简便的操作程序。不知道电力系统调控中心之类的单位对此是怎么界定的,我就是想学习了解一下这方面。