88问答网
所有问题
当前搜索:
某变电站母线上共接有4条出线
220/110/10kV变电站设计,220kV
变电站有
2回进线
4
回
出线
是什么意思
答:
220kV侧有
四个出线
间隔,110kV和35kV侧就看你的图纸数吧。一般情况下,大部分变压器都是降压变压器,电源是从高电压等级送入主变,然后从主变中低压侧经过母线,送到各回出线。
...下图为初期的主接线图,
有四条出线
,以及左下角的变压器引线
答:
这样的接线一般用到500kV
变电站
中,3/2接线或1个半断路器接线
输电线路的回数
母线
数有什么区别,比如四回线,单母线,他们又是怎么接入变...
答:
一条输电线就叫一回线,四回线就是
有四条出线
。单母线是
变电站
主接线的一种方式,所谓的单母线就是每个元件(线路或变压器)都是经过刀闸、断路器、刀闸只接于一组
母线上
。变电站的主设备是主变压器,一般有高压进线(一回或几回),如只有一回则线路经线路刀闸、断路器、主变刀闸接至变压器。...
由临近110kV
变电站
引入6 路10kV 电源。4 路主用,2路备用, 这个供电方案...
答:
按照4路主电源,分别设置4段10KV
母线
,将负荷分为4组,分别接在4段上。设置2个备用电源母线段,2路备用电源分别接在2段上,从每一个备用段引出2回备用电源出线,共4个备用电源出线,分别通过断路器接到4段工作段上,并将每个工作段断路器与其备用电源进线断路器联动,即可。
有一
变电站
35KV
母线
带一台35KV/10KV变压器,10KV母线带多
条出线
运行,当...
答:
故障原因:速断保护动作的那条线路发生相间或多相接地短路(若跳闸前系统存在单相接地故障,也不排除是不同
出线
线路的不同相接地短路)。但系统可能存在如下问题:1、主变复压过流保护动作时间整定不当。2、故障线路的速断保护动作时间整定不当。3、故障线路开关拒跳。处理方法:断开10KV所有出线线路,试...
为什么
变电站母线上
的
出线
增多时,避雷器的最大保护距离增大?
答:
出线
增多会导致电压幅值和系统容量增加。当
变电站母线上
的出线增多时,母线所连接的设备和线路数量也相应增加,导致整个系统的容量和电能储存量增加,使得由雷电产生的能量和电压幅值也增加。此时,若避雷器的最大保护距离仍为原设备数量时的距离,则可能会无法完全保护设备免受雷电侵害,因为此时同一等级的...
变电站
所需的断路器、GIS 数量
答:
35kV部分,按每段
母线
带三组电容,
四
回
出线
,考虑两台站变,共28台断路器 110kV
变电站
:三台主变,两卷变 110kV部分,按扩大内桥接线,5台断路器 10kV部分,按每段母线带10回出线,两组电容,考虑两台站变,共40台断路器 GIS是六氟化硫封闭式组合电器,简称“GIS”,可以把一个间隔所需的设备...
变电站
设计:110kv有两回电源进线、4回进
出线
;35kv两回进出线、8回出线...
答:
一般来说1开头的指110kV,2开头指220kV,3开头指35kV,9开头的指10kV。针对你所说的35kV
变电站
,先说说开关的命名规律:301 一般是指1号35kV主变的35kV侧进线断路器,300 一般是指35KV母联断路器。901一般指35kV主变的10kV侧
出线
断路器。分类 (1)一类变电站。是指交流特高压站,核电、大型能源基地...
小电流接地系统故障分析?
答:
当小电流接地系统发生上述迹象时,值班人员应沉着冷静,及时向上级调度汇报,并将有关现象作好记录,根据信号、表计指示、天气、运行方式等情况,判断故障。 各
出线
装有接地信号装置的
变电所
(站),若装置正常投入,故障范围很容易区分,若报出
母线
接地信号的同时,某一线路也有接地信号,则故障点多在该线路上。若只报出母...
电气工程基础期末考试老师给了一套复习题可是我不很多都不会!!_百 ...
答:
能在期末考试之前就发现自己的知识不够全面完整已经是一大进步,不过在复习阶段更不能够忽略它的重要性,好好复习,自己好好整理一下知识点,在结合例题考点就ok了
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
某变电站母线上接有三路出线
变电站母线上接有ABC三条出线
某母线上共接有四条出线
某变电所母线上接有6条线路
某变电站母线上有5条
110变电站六回出线双母线接线
某变电站母线上接有ABC
若一条母线上有三条线路
变电站母线