变电站进线出线讲解
什么叫
变电站
的
进线
?
答:
总的来说,
变电站的进线
是指从外部电网输送到变电站的电力线路,而
出线
则是变电站将处理后的电力输出到负荷区域的线路。掌握这个基础概念,对于深入理解电力系统的工作原理至关重要。希望这次的解释对你有所帮助。
微机保护中 那个
进线
和
出线
是怎么回事?
答:
进线:
变电站
中来自系统的电源,一般情况下,这个站是多少等级的,多是指进线的电压等级。例如110KV变电站,指的是它的进线电压是110KV的。或者是变压器的高压侧一般是
进线 出线
:去负荷端或另外一个变电站。例如110kv站中,出线有两种:35kv和10kv。一般是变压器的中压侧和低压侧。对于枢纽站,例如...
220/110/10kV
变电站
设计,220kV变电站有2回
进线
4回
出线
是什么意思
答:
进线
一般是对主变间隔来说的,
出线
是对出线间隔来说的。看你的图,两台主变,那220kV侧就有两个主变进线间隔,110kV侧也是两个主变进线间隔,35kV侧同理;220kV侧有四个出线间隔,110kV和35kV侧就看你的图纸数吧。一般情况下,大部分变压器都是降压变压器,电源是从高电压等级送入主变,然后从主变...
变电站
主要设备是如何排列的?
答:
1,高压各
进线
间隔并列排列,高压进线各设备依次排列,线路避雷器和线路电压互感器并联后接进线,进线到线路侧刀闸--电流互感器--断路器--母线侧刀闸--母线。2,母线上一组
出线
到母线侧刀闸--电压互感器--避雷器,另一组出线到另一组母线侧刀闸--电流互感器--断路器--线路侧刀闸--主变。主...
10kv高压开关柜中
进线
柜与
出线
柜的区别有哪些
答:
一、
进线
柜 进线柜,就是从外部引进电源的开关柜。一般是从供电网络引入10kV电源,10kV电源经过开关柜将电能送到10kV母线,用来引和送的开关柜就是进线柜。具体来说,进线柜由低压电源(变压器低压侧)引入配电装置的总开关柜。35—110kV及以上电压等级的
变电站
,进线柜均为变压器低压(10kV)开关柜...
变电站进线出线
有什么区别,怎么辨别哪条线路是进线哪条是出线
答:
终端
变电所
电压高的是
进线
。中间变电所的联络线不分进线和
出线
。向变电所输送功率的是进线,送出的是出线,这要看表计。
变电站进线出线
图
答:
两幅图,高压侧第一幅是单路
进线
,后面是双路进线,低压侧都是单母线分段制 接地以及无功补偿参考第一附图,
变电站进线出线
图
答:
图1:高压侧显示单路
进线
和缺销线,以及相应的设备配置。图2:高压侧展示双路进线配置,低压侧则呈现单母线分段制接地和无功补偿装置,具体参考图1附注。
变电站
开关柜上
出线
和
进线
的数字代表什么意思?
答:
4代表0.4kV,2代表10kV(也有些地方用5代表),3代表35kV,1代表110kV,22代表220kV等;第二位表示该开关柜(回路)所在的母线段,一般4#母线用1表示,5#母线用2表示;第三位数字表示
出线
开关的编号。3、如某开关柜上开关的编号是511,表示是10kV电压等级,4#母线的第一条出线。
电力工程 课程设计 35kv系统
进出线
六回,对侧有电源。 对侧有电源什么意...
答:
进线
”和“
出线
”。“进线”来自发电厂或者别的
变电所
,作为本变电所的电源。“出线”分为两类:一类是供给用户的负载“馈线”(负载端没有别的电源),另一类是通往其他变电所的“联络线”或双电源用户供电线路,这类线路的对侧是有电源的,所以存在两端电源的同期问题和继电保护的方向问题。