11千瓦电流用多大接触器
11千瓦电流用多大接触器
举报该问题
推荐答案 2017-02-22
11KW电机电流22A,接触器的电流是电机额定电流的1.5倍,所以用3210的接触器就够了
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MtcMMMVVtg1a1gBaMcB.html
其他回答
第1个回答 2017-02-21
用40A交流接触器。
第2个回答 2017-02-20
44安培以上的
相似回答
11KW用
多少A的
接触器
?
答:
大约使用
30A的交流接触器
就可以了。
11千瓦
电机
用多大
交流
接触器
合适呢?
答:
11千瓦电机需要用到32安到40安的接触器
,20安到60安的热保护器。因为每千瓦产生的电流为22A,为保证热保护器安全运行,在22A的基础上还要乘1.2倍,所以至少应该选择25安的热保护器。而接触器则要根据根号三*电压*电流*功率因素等于功率的计算公式来确定,建议选择40A的。选择交流接触器的注意事项:1...
11千瓦
电机
用多大
交流
接触器
答:
用32至40安培的接触器
,20至60安培的热保护器。11KW电流约19安,功率因数0.85,需要配32-40安的接触器,20-60安的热保护器,选型方法:根据电动机的额定电流,选择相应的热继电器、接触器。
11KW
的电动机配
多大
的交流
接触器
合适?
答:
11KW的电机配多大的交流接触器,
和多大的导线 220v的电压每千瓦电流约为5A
,11KW约为55A。380V的电压每千瓦约为2A,11KW约为22A。2.5平方的铜线。不要忘了配热继电器,防止过载烧坏电机。导线可以根据导线载流量选用,宁大勿小。导线比较长的话还要考虑高温影响,建议选用大一号导线,380v电压选用4平米...
11千瓦
的电机
用多大
的热继电器,多大的
接触器
答:
11千瓦
的电机用25A的热继电器、
接触器
。选型方法:根据电动机的额定
电流
,选择相应的热继电器、接触器。(1)额定电流计算方法:根据三相电相线电流计算公式 I=P÷(U×1.732×cosΦ)P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85);I-相线电流(A)带入数据P=
11kw
,U=380V ;计算得,相线...
11千瓦
的电机
用多大
的热继电器,多大的
接触器
答:
11千瓦
的电机
用多大
的热继电器,多大的接触器【提问】380V的三相电机每千瓦2A左右,
11KW
*2=22A,11KW的额定电流在22A左右,采用全压启动接触器应大于电机额定电流1倍以上,降压启动或者星三角启动
接触器电流
等于或者大于电机额定电流就可以了,如果频繁启动可以适当加大。【回答】希望我的回答对您有帮助【回答...
11kw
电动机配
多大接触器
和继电器
答:
11KW
的风机热继电器可以选择25A的热继电器,25A的
接触器
。11KW电机延时降压起动,一般都是选择Y-△转换自动起动方式。这样一来就得需要三台不同规格型号的交流接触器,其中主接触器的额定
电流
一般都是稍大一些,选择CJ-20、40A为宜,运行接触器选择和主接触器一样即可,Y起动接触器的起动电流较小(几乎...
11KW
三相电机起动方式为Y-△起动,一般
采用多大
的断路器、
接触器
及热继 ...
答:
帮你回答:可能对你有帮助。断路器这样选頞定功率3倍选"
11
干W*3=33A整定到32A。选
接触器
额定
电流
2倍选,电动机求电流1干W=2个流(A)即11干W*2*2=44A整定40A。热继电器也好选额定电流1.2倍选,整定到额定值。22*1.2=26.4,整定到22A购—只18-27A的带断相保护的热继电器。
大家正在搜
15千瓦电机用多大接触器
7.5千瓦电机用多大接触器
直流接触器和交流接触器的区别
18.5kw电机用多大的接触器
5.5kw电机用多大接触器
11kw380V电机配多大接触器
1810接触器带多少千瓦
0910接触器带多大电机
接触器电流大小怎么看
相关问题
11千瓦的电机用多大的接触器
11千瓦的电机用多大的热继电器,多大的接触器
十一个千瓦电机配多大接触器
11千瓦电机配多大接触器
11千瓦电机用多大接触器
11千瓦电动机星三角启动要多大的接触器.多大的开关
请问11千瓦电动机能不能用接触器直接启动。要用多大的接触器
11.5kw水泵用多大接触器