11千瓦电机配多大接触器
空压机用
举报该问题
推荐答案 2011-05-14
11千瓦电机额定电流超过20A,配30A接触器即可,如果接触器动作频繁,在增大接触器容量
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/g11K11VSB.html
其他回答
第1个回答 2011-05-14
用电流大于22安的接触器. 如 西门子的 3TB44 ,3TF50
第2个回答 2011-05-14
40A的。本回答被提问者采纳
第3个回答 2011-05-14
三相20A的
相似回答
11千瓦电机用多大
交流
接触器
答:
11千瓦电机需要用到32安到40安的接触器,20安到60安的热保护器
。因为每千瓦产生的电流为22A,为保证热保护器安全运行,在22A的基础上还要乘1.2倍,所以至少应该选择25安的热保护器。而接触器则要根据根号三*电压*电流*功率因素等于功率的计算公式来确定,建议选择40A的。选择交流接触器的注意事项:1...
11kw的
电机用
多少安培的热继电器和
接触器
答:
一般来说,11kw的电机,其额定电流通常在22-24A之间(具体值需要参考电机的铭牌),
所以应该选择大于等于这个范围的接触器和热继电器
。通常,我们可以选择25A或者32A的接触器和热继电器。在实际应用中,也有一些用户为了安全考虑,会选择比电机额定电流更大的接触器和热继电器。
11KW
的电动机配多大
的交流
接触器
合适?
答:
11KW的
电机配多大
的交流
接触器
,和多大的导线 220v的电压每
千瓦
电流约为5A,11KW约为55A。380V的电压每千瓦约为2A,11KW约为22A。2.5平方的铜线。不要忘了配热继电器,防止过载烧坏电机。导线可以根据导线载流量选用,宁大勿小。导线比较长的话还要考虑高温影响,建议选用大一号导线,380v电压选用4平米...
11千瓦电机用多大接触器
答:
我选用的是:CJX2--25 就可以了(25A)
。CHNT 手册标准数据哦。当然CJX2--25 是说明书中的最低标准,也有人习惯用大一些的可以选用CJX2--32 (32A)如果要配套使用NR2系列的热过载继电器(直接挂接安装),必需使用CJX2--32型 不同的系列的接触器额定电流的分级可能不一样,但是只要比电机的额定电流...
11千瓦
的
电机用多大
的热继电器,多大的
接触器
答:
11千瓦
的
电机用
25A的热继电器、
接触器
。选型方法:根据电动机的额定电流,选择相应的热继电器、接触器。(1)额定电流计算方法:根据三相电相线电流计算公式 I=P÷(U×1.732×cosΦ)P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85);I-相线电流(A)带入数据P=11kw,U=380V ;计算得,相线...
11千瓦
的
电机用多大
的热继电器,多大的
接触器
答:
380V的三相电机每千瓦2A左右,11KW*2=22A,11KW的额定电流在22A左右,采用全压启动
接触器
应大于电机额定电流1倍以上,降压启动或者星三角启动接触器电流等于或者大于电机额定电流就可以了,如果频繁启动可以适当加大。【摘要】
11千瓦
的
电机用多大
的热继电器,多大的接触器【提问】380V的三相电机每千瓦2A左右,...
11千瓦
的
电机
采用24V
接触器
控制接触器应为什么型?
答:
11KW3相380v
电机
采用24v
接触器
控制,建议选用36A或40A,24Ⅴ交流接触器。
11千瓦
的
电机用多大
的
接触器
答:
那么小的
电机
工作电流也就在20来A,如果你采用星三角起动,就25+18+18。要是直接起动,买质量好点的
接触器
25A即可,否则要40A才好。
大家正在搜
11千瓦用多少安的接触器
11千瓦电机热保护调多大
11千瓦用32接触器可以么
11kw真空泵应该多大电流
11千瓦水泵用多大接触器
11kw电机用25A接触器可以吗
11kw电机热继电器调多大
380v用220v交流接触器接线图
11kw380v电机配多大接触器
相关问题
十一个千瓦电机配多大接触器
怎么计算电机多少千瓦,要用多大的接触器和开关?
11千瓦的电动机直接起动选用多大的空气开关
三相电动机,怎么算用多少安的断路器和交流接触器
11千瓦的电机用多大的热继电器,多大的接触器
十一千瓦的三相电机用多大的空开接触器热继是怎样算出来的
知道电机多少千瓦怎么计算用多大的空开、接触器和热保护?
3千瓦电动机配多大交流接触器