11KW用多少A的接触器?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-12-18
大约使用30A的交流接触器就可以了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MgSVaB1ccaSctc1BgVB.html
其他回答
第1个回答 2019-12-18
建议用25A或40A接触器。
第2个回答 2019-12-18
正常32A左右
第3个回答 2019-12-18
单相220v电压:I=P/U=11000/220=50 A,接触器选大于60A的。
3相380v电压:I=P/1.732*U*cosφ=11000/1.732*380*0.8=20.89 A,接触器选大于30A的
本回答被网友采纳
相似回答
11KW的
电动机配
多大的
交流
接触器
合适?
答:
11KW的电机配多大的交流接触器,和多大的导线 220v的电压每千瓦电流约为5A,
11KW约为55A
。380V的电压每千瓦约为2A,11KW约为22A。2.5平方的铜线。不要忘了配热继电器,防止过载烧坏电机。导线可以根据导线载流量选用,宁大勿小。导线比较长的话还要考虑高温影响,建议选用大一号导线,380v电压选用4平米...
11千瓦
电机
用多大
交流
接触器?
答:
11千瓦电机需要用到32安到40安的接触器
,20安到60安的热保护器。因为每千瓦产生的电流为22A,为保证热保护器安全运行,在22A的基础上还要乘1.2倍,所以至少应该选择25安的热保护器。而接触器则要根据根号三*电压*电流*功率因素等于功率的计算公式来确定,建议选择40A的。选择交流接触器的注意事项:1...
11KW用多少A的接触器?
答:
大约使用
30A
的交流接触器就可以了。
11kw
电动机配
多大接触器
和继电器
答:
11KW的风机热继电器可以选择25A的热继电器,25A的接触器
。11KW电机延时降压起动,一般都是选择Y-△转换自动起动方式。这样一来就得需要三台不同规格型号的交流接触器,其中主接触器的额定电流一般都是稍大一些,选择CJ-20、40A为宜,运行接触器选择和主接触器一样即可,Y起动接触器的起动电流较小(几乎...
11KW
三相电机起动方式为Y-△起动,一般
采用多大的
断路器、
接触器
及热继 ...
答:
帮你回答:可能对你有帮助。断路器这样选頞定功率3倍选"11干W*3=33A整定到32A。选
接触器
额定电流2倍选,电动机求电流1干W=2个流(A)即11干W*2*2=44A整定40A。热继电器也好选额定电流1.2倍选,整定到额定值。22*1.2=26.4,整定到22A购—只18-27A的带断相保护的热继电器。
11千瓦
电机配
多大接触器
答:
11千瓦电机额定电流超过20A,配
30A
接触器即可,如果接触器动作频繁,在增大接触器容量
11千瓦的
电机
用多大的
热继电器,多大
的接触器
答:
11千瓦的
电机用25A的热继电器、
接触器
。选型方法:根据电动机的额定电流,选择相应的热继电器、接触器。(1)额定电流计算方法:根据三相电相线电流计算公式 I=P÷(U×1.732×cosΦ)P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85);I-相线电流(A)带入数据P=
11kw
,U=380V ;计算得,相线...
11千瓦
电机
用多大
交流
接触器
答:
用32至40安培
的接触器
,20至60安培的热保护器。
11KW
电流约19安,功率因数0.85,
需要
配32-40安的接触器,20-60安的热保护器,选型方法:根据电动机的额定电流,选择相应的热继电器、接触器。