关于停电顺序 都是
先停负荷侧——再挺停电源侧
送电顺序则相反
先送电源侧——再送负荷侧
一路一路停,一路一路送。高低压都一样
冒昧的问下 :MNS系统的柜子有高压的吗?
据我了解: MNS系统的柜子是抽屉式低压交流开关柜啊,是按照瑞士ABB公司转让技术制造的产品。
个人眼界狭窄,如有的好,麻烦照片贴出来,相互学习下
起什么作用
追答电压过高关闭,平稳开启
追问我问的是MNs型10KV高压配电柜停送电顺序
追答送电顺序:PT柜→计量柜→10kV高压进线柜→变压器高压进线柜
停电顺序:变压器高压进线柜→10kV高压进线柜→PT柜→计量柜
(这里我想的是变压器高压侧电压比10kV要低,电源是通过10kV母线送到变压器上的,如果10kV母线是通过变压器送的话换一下就好了)
另不要忘记检查接地刀。