十千伏的高压开关柜怎样进行停送电

如题所述

关于停电顺序 都是

 先停负荷侧——再挺停电源侧

送电顺序则相反

先送电源侧——再送负荷侧

 

一路一路停,一路一路送。高低压都一样

 

冒昧的问下 :MNS系统的柜子有高压的吗?

 

据我了解: MNS系统的柜子是抽屉式低压交流开关柜啊,是按照瑞士ABB公司转让技术制造的产品。

 

个人眼界狭窄,如有的好,麻烦照片贴出来,相互学习下

 

 

 

 

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-02
倒闸操作的基本原则
1、断路器和隔离开关在同一条线路上,对断路器操作要“先断后合”;对隔离开关操作要“先合后断”,即停电操作时断路器先断开,隔离开关后断开;送电时隔离开关先合上,断路器后合上。在操作过程中,发现误合隔离开关时,不允许将误合的隔离开关再拉开;发现误拉隔离开关时,不允许将误拉的隔离开关再重新合上。
2、对同一条线路的刀闸(同电压等级),停电时先断负荷(线路)侧刀闸,后断电源(母线)侧刀闸;送电时先合电源(母线)侧刀闸,后合负荷(线路)侧刀闸。
3、对变压器等有高低压刀闸的操作(不同电压等级),停电时先断低压侧刀闸,后断高压侧刀闸;送电时先合高压侧刀闸,后合低压侧刀闸。
第2个回答  2013-11-10
装个电磁继电器追问

起什么作用

追答

电压过高关闭,平稳开启

追问

我问的是MNs型10KV高压配电柜停送电顺序

追答

送电顺序:PT柜→计量柜→10kV高压进线柜→变压器高压进线柜
停电顺序:变压器高压进线柜→10kV高压进线柜→PT柜→计量柜
(这里我想的是变压器高压侧电压比10kV要低,电源是通过10kV母线送到变压器上的,如果10kV母线是通过变压器送的话换一下就好了)
另不要忘记检查接地刀。