88问答网
所有问题
当前搜索:
高压配电柜停送电视频
高压配电柜
怎样
停送电
答:
传播的顺序是相反的。当
高压
停止时,首先停止断路器,然后拉动隔离
开关
。高压线路有两个隔离开关时,先拉负荷侧隔离开关,后拉电源侧隔离开关。功率传输的顺序是相反的。禁止带负荷拉合隔离开关。停电运行时,先停一次设备,再停保护及自动装置。传输操作的顺序相反。保护和自动装置在一次设备运行期间应始终...
10kv
配电柜停送电
操作顺序
答:
送电
顺序:PT
柜
→计量柜→10kV
高压
进线柜→变压器高压进线柜。断电顺序:变压器高压进线柜→10kV高压进线柜→PT柜→计量柜。停电拉闸操作必须按照真空断路器(
开关
)、负荷侧隔离开关(刀闸)、母线侧隔离开关(刀闸)的顺序依此操作。送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。倒闸操作必须得到上级调度部门的...
这个
高压开关柜
怎样
送电
、具体如何操作
答:
送电
流程如下:1#进线
柜
上电后,I-line出线柜直接与1#进线柜相连,第二级出线柜通过母接头柜和母接头悬挂在1#进线柜上。如果1#主进线
停电
,可以通过以下三个操作来完成2#备用进线柜的电源传输:1、打开1#进线柜的真空断路器:将上副柜右下角的旋钮向左向左旋转。断路器断开时,断开完成...
高压配电柜
接地刀闸如何操作?
答:
⑴
送电
操作程序\r\n1)关闭全部后门及后盖板,并锁好(接地
开关
处于合位时方可关上下门)。\r\n2)将接地开关操作手柄插入中门右下侧六角孔内,逆时针旋转,使接地开关处于分闸位置,操作孔处联锁板自动弹回遮住操作孔,柜下门闭锁。\r\n3)推下服务小车使其定位,把手车推入柜内使其在隔离位置定位,...
十千伏的
高压开关柜
怎样进行
停送电
答:
关于停电顺序 都是 先停负荷侧——再挺停电源侧
送电
顺序则相反 先送电源侧——再送负荷侧 一路一路停,一路一路送。
高低压
都一样 冒昧的问下 :MNS系统的柜子有
高压
的吗?据我了解: MNS系统的柜子是抽屉式低压交流
开关柜
啊,是按照瑞士ABB公司转让技术制造的产品。个人眼界狭窄,如有的好,...
低压无功补偿
柜
怎么
停送电
?
答:
送电
:合电容
柜
隔离
开关
, 就可以了, 电容补偿柜控制器都是自动的,会根据实际情况 投入 适量的电容 补偿。断电:先看有多少路电容投入,如果没有, 看电流表 是否有电流。没有电流,就可以直接断开隔离开关。如果有电流, 把控制器切换到手动, 切掉投入的补偿电容,观察电流表,没有电流 后,...
XGN15-12
高压柜
停电
送电
的
开关
步骤
答:
手动操作
送电
:在外围条件符合送电的情况下,将远程/就地转换开关打到中位,拉开接地刀闸、手摇送进小车、小车到位后,转动远程/就地转换开关需要的位置,通知运行人员进行启动操作。停车:接到停车命令后,由运行人员进行停止操作,操作完成后,根据运行情况决定
配电柜
状态情况,需要进行检修时,首先将转换...
高低压配电柜
合理布局的注意事项有哪些?
答:
(1)
送电
操作顺序为:总
配电箱
→分配电箱→
开关箱
; (2)停电操作顺序为:开关箱→分配电箱→总配电箱。但出现电气故障的紧急情况可除外 6 .施工现场停止作业 1 小时以上时,应将动力开关箱断电上锁。 7 .开关箱的操作人员必须符合规范第 3.2.3 条规定。 8 .配电箱、开关箱内不得放置任伺杂物,并应保持整洁。
10KV
高压开关柜
的操作
答:
高压开关柜
操作说明一、
送电
操作程序:1. 通过手车转运小车将断路器手车(或PT手车、隔离手车、熔断器手车)推入开关柜;手车进柜时将手车的左右把手同时向内拉至把手位置并将手车推入开关柜的试验位置,然后将手车的左右把手同时向外推至把手位置,使手车推进机构与开关柜可靠锁定。2. 将手车的二次插头插入开关柜的二...
10kv
高压
线断电
配电柜
需要断开么 10kv配电室操作顺序
答:
2、
送电
时先关进线柜电源,送计量PT柜。进线柜、出线柜送电程序:(1)分断接地刀闸。(2)接合上隔离刀闸。(3)接合真空断路器。3、
高压配电柜
是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,电压等级在3.6kV~550kV的电器产品,主要包括高压断路器、高压隔离...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
高压配电柜停送电演示视频
高压配电柜停送电视频观看演示
低压配电柜停送电完整视频
高压配电柜停送电
高压配电柜停送电演示
高低压配电室停送电的步骤
10kv高压柜停送电图示
配电变压器停送电步骤
ykn28高压柜停送电步骤