6KV高压开关柜的停送电操作顺序是怎样的?还有五防闭锁是什么?

如题所述

第1个回答  推荐于2017-10-12
高压开关柜的停送电操作顺序:
停电时,先停断路器,再停线路侧隔离开关,后停母线侧隔离开关。
送电时顺序相反。
五防闭锁就是为了防止误操作而设计的。主要是:1、防止误拉、合断路器。2、防止带负荷拉、合隔离开关。3、防止带电挂接地线或合接地闸刀。4、防止带地线合闸。5、防止误入带电间隔。本回答被提问者采纳
第2个回答  2009-04-21
先退出负荷,在断开低压侧总负荷开关.在依次断开高压负荷开关,及隔离开关.送电时相反.
五防是;1防带负荷拉,合隔离开关及断路器.2防带地线及接地开关合闸.3防带电放电及挂接地线.4防误拉合断路器及刀闸.5防误入带电禁区.