88问答网
所有问题
当前搜索:
10kv高压柜停送电图示
这个
高压
开关柜怎样
送电
、具体如何操作
答:
送电
流程如下:1#进线
柜
上电后,I-line出线柜直接与1#进线柜相连,第二级出线柜通过母接头柜和母接头悬挂在1#进线柜上。如果1#主进线
停电
,可以通过以下三个操作来完成2#备用进线柜的电源传输:1、打开1#进线柜的真空断路器:将上副柜右下角的旋钮向左向左旋转。断路器断开时,断开完成...
10kv高压
开关柜使用说明
答:
10KV高压开关柜
使用说明书举例说明:KYN28A(GZS1)中置柜是城区变电站使用最多的
10kV
开关柜型式,从正面看,它明显分成三部分,最上面是继电器室,中间是断路器室,下面是空室(什么也没有),母线等高压设备安装在背面的柜体内。
10kv
配电
柜停送电
操作顺序
答:
送电
顺序:PT
柜
→计量柜→
10kV高压
进线柜→变压器高压进线柜。断电顺序:变压器高压进线柜→10kV高压进线柜→PT柜→计量柜。停电拉闸操作必须按照真空断路器(开关)、负荷侧隔离开关(刀闸)、母线侧隔离开关(刀闸)的顺序依此操作。送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。倒闸操作必须得到上级调度部门的...
变电站一次接线图中的符号都代表什么
答:
表示的是手车式配电装置,也就是图中的
10kV
的配电
高压
开关柜,采用的是手车式的。其中相似于书名号的图形,表示的就是手车的触头内部时动触头,外部是静触头。手车到达工作位置时,这一对触头闭合,可以合上断路器给回路
送电
。一次接线又称主接线、主电路、主结线或一次电路,按照功能分主要有以下几类...
高压配电柜
怎样
停送电
答:
传播的顺序是相反的。当
高压
停止时,首先停止断路器,然后拉动隔离开关。高压线路有两个隔离开关时,先拉负荷侧隔离开关,后拉电源侧隔离开关。功率传输的顺序是相反的。禁止带负荷拉合隔离开关。停电运行时,先停一次设备,再停保护及自动装置。传输操作的顺序相反。保护和自动装置在一次设备运行期间应始终...
高压
配电室的图纸上的图标有哪些,分别表示什么?
答:
高压
配电室的图纸上的图标:续;续;配电室设计规范:
10kV
及以下变电所设计规范GB50053-94第二节 对建筑的要求第6.2.1条 高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。第6.2.2条 变压器室、配电室、电容器...
高压
开关
柜停送电
操作流程
答:
送电
操作流程:1. 合上隔离开关:在进行送电操作前,需要先合上
高压
开关柜中的隔离开关,以建立电路连接。2. 合上断路器:在合上隔离开关后,需要合上高压开关柜中的断路器,以恢复电路供电。3. 恢复负荷供应:在确认电路已经恢复供电后,需要将之前转移的负荷重新接回到该电路上。例如,在某次送电...
十千伏
的
高压
开关柜怎样进行
停送电
答:
关于停电顺序 都是 先停负荷侧——再挺停电源侧
送电
顺序则相反 先送电源侧——再送负荷侧 一路一路停,一路一路送。高低压都一样 冒昧的问下 :MNS系统的
柜子
有
高压
的吗?据我了解: MNS系统的柜子是抽屉式低压交流开关柜啊,是按照瑞士ABB公司转让技术制造的产品。个人眼界狭窄,如有的好,...
10KV高压
电气设备的
停送电
顺序!
答:
送电
时顺序相反。
停高压
时,先停断路器,后拉隔离开关。高压进线有双隔离开关的,先拉负荷侧隔离开关,后拉电源侧隔离开关,送电时顺序相反。严禁带负荷拉、合隔离开关。停电操作时,先停一次设备,后停保护、自动装置。送电操作时的顺序相反。保护、自动装置在一次设备操作过程中要始终投入(操作过程中...
10KV高压
电气设备的
停送电
顺序!馈线
柜
断路器是不是空气开关?
答:
停电先停负载侧,再停电源侧。
送电
先送电源侧再送负载侧。
10KV
的馈线断路器是
高压
真空断路器,不是空气开关。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10kv高压柜停电送电的顺序
10kv高压柜送电流程
10千伏高压配电柜图片
10kv高压开关柜如何验电
高压柜停送电的步骤
10kv高压柜倒闸视频
高压配电柜图解
高压柜送电步骤
10kv高压柜的组成