88问答网
所有问题
当前搜索:
高压开关柜怎样送电
高压开关柜
停
送电
顺序
答:
送电时,先送电源侧隔离,再送负荷侧隔离,后送油断路器
。操作高压开关柜时,每操作一步后应观察指示灯是否指示正确,确认操作到位。无法合闸时应检查是否储能,就地合闸时转换开关应在就地位,远方位也不能合闸。
高压柜送电
程序
答:
3、用手按停电开关,听到开关动作声为止。4、用高压试电器分别对L1、L2、L3检查,指示灯应无闪烁呈白色。5、打开接地刀锁。6、顺时针操作,合上接地刀。7、检查接地指示在接地状态。挂上“禁止合闸”警示牌。
高压开关柜送电
操作流程1、穿戴好防护用品,用高压试电器确认市
高压电
正常。2、打开接地刀...
10KV
高压
电气设备的停
送电
顺序!馈线
柜
断路器是不是空气
开关
?
答:
停电先停负载侧,再停电源侧。送电先送电源侧再送负载侧
。10KV的馈线断路器是高压真空断路器,不是空气开关。
这个
高压开关柜怎样送电
、具体如何操作
答:
送电
流程如下:1#进线
柜
上电后,I-line出线柜直接与1#进线柜相连,第二级出线柜通过母接头柜和母接头悬挂在1#进线柜上。如果1#主进线停电,可以通过以下三个操作来完成2#备用进线柜的电源传输:1、打开1#进线柜的真空断路器:将上副柜右下角的旋钮向左向左旋转。断路器断开时,断开完成...
高压开关柜
停
送电
操作流程
答:
送电
操作流程:1. 合上隔离开关:在进行送电操作前,需要先合上
高压开关柜
中的隔离开关,以建立电路连接。2. 合上断路器:在合上隔离开关后,需要合上高压开关柜中的断路器,以恢复电路供电。3. 恢复负荷供应:在确认电路已经恢复供电后,需要将之前转移的负荷重新接回到该电路上。例如,在某次送电...
6KV
高压开关柜
的停
送电
操作顺序是
怎样
的?还有五防闭锁是什么?_百度...
答:
高压开关柜
的停
送电
操作顺序:停电时,先停断路器,再停线路侧隔离开关,后停母线侧隔离开关。送电时顺序相反。五防闭锁就是为了防止误操作而设计的。主要是:1、防止误拉、合断路器。2、防止带负荷拉、合隔离开关。3、防止带电挂接地线或合接地闸刀。4、防止带地线合闸。5、防止误入带电间隔。
高压
配电
柜
停
送电
顺序是什么?
答:
送电
:
高压
电源---高压出线---地压进线---低压出线---负载 停电时:先停负荷侧再停电源侧。停电:负载 ---低压出线---地压进线---高压出线--- 高压电源 停电《用电检查管理办法》第16-21条:1、现场检查不得少于两人;2、检查前,按规定填写《用电检查工作单》,经审核批准后方可赴用户执行...
高压
配电
柜送电
顺序。
答:
首先得搞清楚你这组柜子里的电容补偿和母联是自动控制的吗?如果全部都是手动控制的话,
送电
是顺序是1段进线--1段PT--1段变压器--1段电容补偿,下来是依次2段,和1段顺序一样,如果是自动控制的话还和上面一样,只是不用管电容补偿。
高压开关柜如何送电
答:
高压开关柜送电
操作: 先装好后封板,再关好前下门,操作接地开关主轴并且使之分闸,用转运车(平台车)将手车(处于分闸状态)推入柜内(试验位置),把二次插头插到静插座上,(试验位置指示器亮),(关好前中门),用手柄将手车从试验位置(分闸状态)推入到工作位置,(工作位置指示器亮, 试验位置指示...
高压开关柜
停
送电
操作(手车式的) 不要复制
答:
1.断断路器或检查断路器在断位 2.将断路器小车摇至“试验位”3.合接地刀闸(如果需要做安全措施)4.停保护操作二次电源。5.挂好标示牌。
送电
1.摘除标示牌。2.合保护操作二次电源。3.分接地刀闸。4.绝缘摇测 5.将断路器摇至“运行”位。6.送电完毕或合断路器。那个是低压的呀,断
开关
,...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
高压开关柜送电怎样复位
高压开关柜送电顺序
高压开关柜的停送电
高压开关柜停送电安全步骤
高压配电柜送电流程
高压配电柜停送电视频
高压配电柜停送电演示
高压怎么送电