专家您好,为什么无功补偿后,功率因数从0.6提高到0.95,电流从1000A下降

专家您好,为什么无功补偿后,功率因数从0.6提高到0.95,电流从1000A下降到880A,电流无法相应下降到(1000*.6)/.95=631.6A与补偿后880A相差很大,为什么?谢谢您

嘿嘿

在我们公司从事无功补偿设备研发生产销售的29年里,常常用户提类似的问题。这样:
你的计算方法,从理论上说是正确的,但是这个理论上的正确,需要包含几个假设:
1、假设补偿前后电压不变。
2、假设补偿前后,设备的有功功率的输出不变。
3、电容器等等,没有有功功率的消耗。
等等
但是,这样的假设,在实际现场中很难找到的。当功率因数从较低数值,补偿到较好的水平时,电网电压会上升,会使各种用电设备的有功输出(包括发热等等)增加,也就是增加了有功电流。同时,电容器投入电网中,也有有功电流消耗,而不是仅仅产生无功电流,特别是一些劣质电容器,发热比较严重。等等,这样尽管补偿后的功率因数数值很高,但是有功功率也增加很多,故此,视在电流(就是总电流)并没有按功率因数的提高而成比例的降低。
更多关于无功补偿、功率因数等等问题的资料可到这里来查找和讨论:https://zhidao.baidu.com/uteam/view?teamId=36954