需要什么元器件可以将PLC输出的24V电压信号转换成10V或5V信号?

原本通过PLC模拟量输出控制阀门开度(即0-10v电压对应阀门0%-100%开度),产量大为了节约成本,想实现通过PLC的2个开关量点位控制阀门三档开度(即0%、50%、100%),PLC点位闭合时输出+24vdc电压,PLC点位1闭合(通过元器件将电压转换为10V)阀门开启100%,PLC点位1断开点位2闭合(通过元器件将电压转换为5V)阀门开启50%,PLC点位1,2都断开阀门开启0%;问使用哪种元器件可以实现将PLC输出的24V电压信号转换成10V或5V信号,其稳定可靠,或者可以实现更多种转换,比如3v、5v、6v、8v、10v多种角度,当然转换电压不要求太精确4%左右(比如5V可以为4.8V或5.2V)但要求输出稳定,不然阀门接受到信号不稳会动来动去的。谢谢给出意见。

dc-dc模块 可以把24v 转成 5v 10v 但是前提条件你阀门功率算好了
用中间继电器来实现
y0 y1控制k0 k1 继电器
k0 k1继电器常闭串联输出0v
k0 常开5v
k1常开10v追问

你这个不合理,因为跑量就是要降低成本。
问题:1.需要增加两组继电器,成本增加了。
2.继电器过渡电源(5V、10V)哪里来,势必额外增加电源模块,估计成本超出原本模拟量控制。
3.试问可以使用哪种稳压管之类的直接将PLC端口的DC24V电压直接转换成5V、10V来控制阀门。

追答

一个模拟量模块就500了,继电器才几块 dc-dc 才多少

7805 5v输出 1a
7810 10v输出 1a

可以先用大功率 7805 7810 输出电流更大 在外加散热片 风扇

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-04-02
串电阻 算出100%开度 50%开度时 阀的电阻
应该能实现
相似回答