PLC有些输出为什么要用中间继电器KA?直接用KM代替不行吗?

有个电路,先输出KA,在通过KA控制KM,然后用KM控制电机,为什么呢?

第1个回答  2013-09-04
KM是大电流,KA电流小。plc输出无法驱动KM
第2个回答  2013-09-04
plc的输出点电流最大只有2安,如果直接控制接触器,会造成PLC输出点过载损坏。本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2013-09-04
KM一般为220V的线圈,而 PLC选择的确是24V的。
另外一种就是,KM驱动电流太大,PLC直接驱动不了追问

可是有一部分电机是220V的直接用KA驱动了。。用KA驱动KM再去驱动那些是380V的,为什么呢??PLC输出的电流大概是多少啊?貌似是有大,10A左右。

追答

PLC输出如果是晶体管输出只有0.5A左右,如果是继电器输出一般为2A,KA的触点承载电流一般也为2A-5A,而且KA继电器因为触点之间没有灭弧装置,所以只能用来控制小电流的电器,而KM装有灭弧装置,承载的相间电压及通过电流较大