第1个回答 推荐于2016-06-21
互感器的规格与三相电度表的选择没有必然的联系,选用的三相电流表不小于5A即可。
电流互感器(current transformer,简称CT),其原理是依据电磁感应原理,由闭合的铁心和绕组组成。它的一次绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的2次回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流互感器起到变流和电气隔离作用, 它是电力系统中测量仪表、继电保护等二次设备获取电气一次回路电流信息的传感器,电流互感器将高电流按比例转换成低电流,电流互感器一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等。
第2个回答 2009-09-26
凡是使用电流互感器的电能表都是用在二次标定电流为5A的计量回路中(特殊用途的除外),选用3*1.5(6)A的电能表,高压选择三相三线,低压选择三相四线.
第3个回答 2009-09-25
互感器的规格与三相电度表的选择没有必然的联系,你选用的三相电流表不小于5A即可。
第4个回答 2009-09-25
DT862-2 3*5A 的三相四线有功电能表