88问答网
所有问题
电流为100A,选择多大的电表及互感器
电流为100A,选择多大的电表及互感器
举报该问题
推荐答案 2016-12-21
电流为100A,选择2A(6A)的三相电度表,用150/5的
电流互感器
即可。
电表读数要在乘以电流互感器的电流比150/5=30倍即为实际用电量。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/cMVBVStaMcMSKSKMgV.html
其他回答
第1个回答 2016-12-21
电流100A的话,电表选5A的,电流互感器选择150/5A的。
相似回答
100A
的
的电流
要配
多大电流互感器和电表
(三相四线)
答:
需要留一些余地。要配大于100A的的互感器,
可以选150/5的互感器3个
,配互感器的表一般的是5A。电流是指一群电荷的流动。电流的大小称为电流强度,是指单位时间内通过导线某一截面的电荷量,每秒通过一库仑的电量称为一安培(Ampere)。
100 A电表
需要
多大互感器
答:
100A的三相电表不用安装互感器
。因为100A三相电表是直通电表。互感器可以选择基本量程为
3×1.5(6A)的三相四线内制交流有功电能表
,3×1.5表示在0-1.5A的情况下,满足国家标准对误差的要求,(6)表示,可以用于4倍的基本量程的条件下容,即可以用于3×6A的场合。
如果是35平方以下
的,可以直接...
装
100A
空开的动力,要配
多大的电表和互感器
答:
配100A/5A的互感器,5(6)A的电能表。
5A是电能表的标定电流,6A为最大电流
。
单相
电流
在
100A
用
多大的电表和互感器
怎么接
答:
电流互感器用100:5的就行 电表用额定电流是2到6安的就行
。至于接线,百度图片里面就有,可以搜索一下。望能采纳
三相四线
电流100A
需要配备
多大的电流互感器和电表
答:
多粗的线?
如果是35平方以下的
,可以直接选用3*100A的三相四线电表。如果电线线径超过35平方,则需要连接电流互感器,可选用100/5的电流互感器和3*1.5(6)的电表。
...电流在
100A
左右,请问下选什么样
的互感器
及
电流表
?
答:
100
/5或100/1的。最好是扩展继电器输出显示或报警。
50KW用电量应配
多大的电能表和互感器
答:
50千瓦额定电流约
100a,
可以选择150:5的电流互感器。
选择电流互感器
,是要根据额定电流来选择的。选择太大了,计量不准
,选择
太小了,容易烧坏电流互感器。电流互感器计量最准确的是在60~70%范围内。所以电流互感器选择一般按额定
电流的
1.3~1.5倍来选择。
电表
可以选择基本量程为3×1.5(6A)的三相...
三相
100
安培的动力负载,应该配
多大电流互感器和电表
?
答:
100A
的负荷应配 150/5
的互感器
电表
配 3*220/380 3*1.5(6)A 因为它的二次侧
电流
只有5A 连接电表的线配 4mm 的铜芯线
大家正在搜
150a电流用多大的电表和互感器
200a的电流表用多大互感器
60倍的互感器配多大的电表
400kw用多大的电表和互感器
160A需要多大互感器电表
100a三相电表用多大互感器
160a电流用多大互感器
电表多大电流用互感
200安空开配多大互感器电表
相关问题
100A的的电流要配多大电流互感器和电表(三相四线)
三相30A至100A的电表可以接电流互感器吗,应该选用多大的...
三相四线电流100A需要配备多大的电流互感器和电表
装100A空开的动力,要配多大的电表和互感器
单相电流在100A用多大的电表和互感器怎么接
100A的三相电表需要多大的互感器
已知电动机功率,如何估计额定电流?选多大的电流表和互感器
配电箱里面的电表,250a漏电的配多大电表,互感器怎么选,怎...