300A电流安装电表,用多大的表和互感器

如题所述

300A电流,你选500A的电流表,满度时,表针指到3/5处,这样测量准确,不打表针。但没有500a电流的直通表,所以,需配5/500的互感器。

计量装置管理规程规定为:低压供电,负荷电流为50A及以下时,宜采用直接接入式电能表;负荷电流为50A以上时,宜采用经电流互感器接人式的接线方式。

之所以这样要求是因为当电流过大时,铜导体容易热涨冷缩,引起固定接头螺丝松动从而导致导线接触不良,最后烧坏接线端子;所以规程对此有要求。

扩展资料:

正确接线。测量电流时,电流表应与被测电路串联;测量电压时,电压表应与被测电路并联。测量直流电流和电压时,必须注意仪表的极性,应使仪表的极性与被测量的极性一致。

高电压、大电流的测量。测量高电压或大电流时,必须采用电压互感器或电流互感器。电压表和电流表的量程应与互感器二次的额定值相符。一般电压为100V,电流为5A。

量程的扩大。当电路中的被测量超过仪表的量程时,可采用外附分流器或分压器,但应注意其准确度等级应与仪表的准确度等级相符。

另外,还应注意仪表的使用环境要符合要求,要远离外磁场。

参考资料来源:百度百科-电流表

参考资料来源:百度百科-互感器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-28
300A是最大电流吗?如果是,用300/5的CT,表按互感器配就是了(表的实际电流为5A)。
如果300A不是最大电流,而是工作(额定)电流,则应该适当加大,CT与表应适当加大,一般乘以1.2左右的系数就行了。本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-11-17
选用300/5A的互感器 3个
选用三相四线有功电度表:3*1.5(6)A---380V/220V
第3个回答  2011-11-17
400/5的电流互感器和5A的电流表。
第4个回答  2020-09-24
300A电流安装电表可以选择500A的电表
相似回答