300/1的互感器,用3x3(6)A/5A 的电表可以吗

如题所述

  可以的。

  互感器(instrument transformer)又称为仪用变压器,是电流互感器和电压互感器的统称。能将高电压变成低电压、大电流变成小电流,用于量测或保护系统。其功能主要是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压(100V)或标准小电流(5A或1A,均指额定值),以便实现测量仪表、保护设备及自动控制设备的标准化、小型化。同时互感器还可用来隔开高电压系统,以保证人身和设备的安全。
  在供电用电的线路中,电流相差从几安到几万安,电压相差从几伏到几百万伏。线路中电流电压都比较高,如直接测量是非常危险的。为便于二次仪表测量需要转换为比较统一的电流电压,使用互感器起到变流变压和电气隔离的作用。

   显示仪表大部分是指针式的电流电压表,所以电流互感器的二次电流大多数是安培级的(如5等)。随着时代发展,电量测量大多已经达到数字化,而计算机的采样的信号一般为毫安级(0-5V、4-20mA等)。微型电流互感器二次电流为毫安级,主要起大互感器与采样之间的桥梁作用。微型电流互感器称之为“仪用电流互感器”。(“仪用电流互感器”有一层含义是在实验室使用的多电流比精密电流互感器,一般用于扩大仪表量程。)

  电流互感器原理线路图微型电流互感器与变压器类似也是根据电磁感应原理工作,变压器变换的是电压而微型电流互感器变换的是电流罢了。绕组N1接被测电流,称为一次绕组(或原边绕组、初级绕组);绕组N2接测量仪表,称为二次绕组(或副边绕组、次级绕组)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-05-05
看互感器二次出线电流量程,如果没要用5A电表,会导致测量误差较大追问

我的意思是这个电表配300/1的互感器能用不,度数误差不大的话没关系

追答

300的电流 变成1A 接到电表里,电表显示多大呢 如果量程是100A 的电表,显示20A

第2个回答  2013-05-07
电流互感器二次额定电流都是5A,所以不存在300/1互感器
估计你说的互感器应该是300/5,即倍率为300/5=60倍,(一个底码60度电)
如果是

那么用3x3(6)A/5A 的电表是可以的!!

但如果要尽量减小计量误差,行业标准是选用4倍的宽量程电表即:3x1.5(6)A的电表。追问

300/1的 二次电流有1A和5A

追答

电力计量用互感器行业标准没有二次电流为1A。

本回答被网友采纳
第3个回答  2013-05-06
这是1A的互感器,应该用1A的电表,如果硬要用在5A的电表上应在原来的倍率上X5
相似回答