计算电流是59A,用多大比值的互感器的三相电度表?

互感器的比值如何确定,举个实例更好!

  1、计算电流为 59 A ,可以选择标称值 75 / 5 的电流互感器,它的倍率是:75 ÷ 5 = 15 (倍),即电度表的度数,要乘以 15 倍。

  2、计量使用的电流互感器,二次输出电流额定值为 5 A ,当然要使用 3 x 5 A 的电度表了。

  带电流互感器的电度表电流比是150/5,等于30倍率。用电度表度数乘以30就是实际用电量。单相要把3个单相表电量相加。专门用来计量某一时间段电能累计值的仪表叫做电能表,俗称电度表、火表。有功电能表 电能可以转换成各种能量。如:通过电炉转换成热能,通过电机转换成机械能,通过电灯转换成光能等。在这些转换中所消耗的电能为有功电能。而记录这种电能的电表为有功电能表。 无功电能表 电工原理告诉我们, 电能表资料样图,图3 有些电器装置在作能量转换时先得建立一种转换的环境,如:电动机,变压器等要先建立一个磁场才能作能量转换,还有些电器装置是要先建立一个电场才能作能量转换。而建立磁场和电场所需的电能都是无功电能。而记录这种电能的电表为无功电能表。无功电能在电器装置本身中是不消耗能量的,但会在电器线路中产生无功电流,该电流在线路中将产生一定的损耗。无功电能表是专门记录这一损耗的,一般只有较大的用电单位才安装这种电表。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-11-21

你好:

——★1、计算电流为 59 A ,可以选择标称值 75 / 5 的电流互感器,它的倍率是:75 ÷ 5 = 15 (倍),即电度表的度数,要乘以 15 倍


——★2、计量使用的电流互感器,二次输出电流额定值为 5 A ,当然要使用 3 x 5 A 的电度表了。

本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2014-11-21
看你电表是多大的额定电流,如果是10A 那选个50比5的