18.5千瓦星三角启动交流接触器的选择问题

18.5千瓦的电机星三角启动,配的接触器为两个40A的,一个25A的。第一次正常启动,后启烧两个接触器。何因?
在外面让人攒的电箱,我估计是接触器选的的小了。

它的运行电流37A左右,那么你应该至少有两个40A的接触器。另启动时的瞬间电流达到150A左右,10秒钟启动时间 里产生很大的热量。所以要选稍大一点的接触器。
烧线圈的话就要看你的二次回路了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-03
应该不会是接触器选小的原因,接触器烧的是接触器的线圈还是触点????????
如果烧的是线圈多半是控制电路上的问题,烧的是触点才有可能是接触器选型的问题。追问

烧了两个接触器 ,一个是25A的线圈,一个是40A的触点。

本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-09-03
短路了吧