推荐答案 2017-04-24
通过试验确定。互感器铭牌上已标出其准确等级,可以经变比试验计算误差是否满足要求。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MKMtBVBVBtgKccSSSS.html
相似回答
如何
选择
电流互感器的
准确
等级
?
答:
电流互感器的有6个准确度级:0.1、0.2、0.5、1、3、5级
。在计量、测量类和保护类中,有不同的要求:1、计量测量类需要运行时精确测量,满足正常负荷下测量要求;计量、测量准确等级:0.1、0.2、0.5等。例如0.5级表示在额定工况下,电流互感器的传递误差不大于0.5%。测量和计量仪表使用的电...
如何
看
电流互感器的
准确级次
答:
电流互感器的准确级次可以从设备的铭牌看出,也可以用仪器测得
,测量的方法是测量在规定的二次负荷变化范围内,一次电流为额定值时的最大电流误差。准确级与测量数据的对照:电流互感器的准确级:电流互感器根据测量误差的大小可划分为不同的准确级。准确级是指在规定的二次负荷变化范围内,一次电流为额...
电流互感器精度等级
是
怎样
规定的?
答:
指的是精确度。
测量选用0.5,计量选用0.2,在额定电流范围内,测量值不超出准确值的正负0.5%
。像0.2,0.5级都可以装计量表,0.1级以及更高的到特殊的S级一般都是实验室用,像1级3级以及更低的就不适合计量用了。因此经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护...
电流互感器的
准确
等级
是
怎么
定义的?
答:
以额定电流下的比差和角差确定
。\x0d\x0a例如按照《JJG313-2010测量用电流互感器检定规程》规定。0.2级电压互感器和电流互感器在50Hz,额定电流下,其最大比差(比例误差,也称赋值误差)小于0.2%,角差(相位误差)小于10′。\x0d\x0a测量用互感器精度划分:\x0d\x0a0.5级、0.2级、0...
电流互感器的准确度等级
是多少?
答:
(1)括号外面的10A是指基本电流值,这个值是用来
确定
电能表启动计量的最小电流值。以
准确度等级
为2的居民单相电表为例,它的启动计量值为基本
电流的
0.005lb,当基本电流为5A的时候,电流启动计量值就是5A*0.005=25mA;当基本电流为10A时,电流启动计量值就是10A*0.005=50mA,也就是说,相同准确...
电流互感器
准确
等级
是
怎么确定的
答:
0.5表示互感器测量绕组的精度等级是0.5(额定电流的5%时,误差是±1.5%;额定电流的20%时,误差是±0.75%;额定电流的100%和120%时,误差是±0.5%)10P10中的10P是专指保护用
电流互感器的精度等级
(即在额定一次电流下的误差为±3%;在额定准确限值一次电流下的复合误差为10%)额定准确限值一次...
电流互感器
准确级
怎么
划分?0.2s,tpy,5P40都代表什么意思?
答:
保护用
电流互感器的
准确级,以该准确级在额定准确限值一次电流下所规定的最大允许复合误差百分数标称,其后标以字母“P”(表示保护)。保护用电流互感器的标准准确级有:5P和10P。5P30表示保护级绕组,是当一次电流达额定电流的30倍时,误差不能超过±5%。该互感器应该是多绕组的,除了保护绕组外,还有...
什么是
电流互感器的
准确级
答:
电流互感器的准确级别通常根据其额定电流和
准确度等级
来
确定
。额定电流是指电流互感器能够承受的最大电流值。准确度等级是指电流互感器在其额定电流下的测量误差。通常,准确度等级越高,测量误差就越小。例如,一个0.5级
电流互感器的准确度
为0.5%,这意味着在额定电流下,电流互感器的测量误差不超过0...
大家正在搜
电流互感器电压互感器的精度等级
电压互感器和电流互感器精度
电流互感器的精度等级
电流互感器精度等级与误差
电流互感器一次电流值等级
电流互感器保护级精度
电流互感器的精度与哪些因素有关
继电保护用互感器精度等级
电压互感器准确度等级
相关问题
电流互感器准确等级是怎么确定的?
电流互感器的准确等级是怎么定义的?
如何确定电流互感器的变比,准确级
电流互感器的精度如何区分?
电流互感器的精度有哪些级别
电流互感器的精确等级有哪些?
如何看电流互感器的准确级次