电流互感器的准确等级是怎么定义的?

如题所述

电流互感器准确等级的确定原理如下:

电流互感器误差试验一般采用被测互感器与标准互感器进行比较,两互感器的二次电流差即为被测互感器误差。此种检验方法称比较法。标准互感器要求比被测互感器高出二个等级,此时标准互感器误差可忽略不计。若标准互感器比被测互感器只高一个等级,此时试验结果误差应考虑加上标准互感器误差。

被测互感器与标准互感器的二次电流差一般采用互感器校验仪进行量。直接从互感器校验仪上读出比值差fx(%),相位差δx(’)。由于互感器校验仪测的是被测互感器与标准互感器电流差与二次电流的比值,所以对互感器校验仪的要求不高。要能校验什么等级的互感器,基本由标准互感器决定。

标准互感器是互感器校验系统的关键核心。对被测互感器进行校验,除了标准互感器、互感器校验仪还要有给互感器提供一次电流的升流器,可以调节升流器电流的调压器,及负载。

扩展资料:

电流互感器准确等级的注意事项:

1、计量标准的测量不确定度比:用计量标准来检定测量仪器时,由于标准器具、检定方法、环境和人员操作等的影响,使检定系统的标准值存在不确定度,在合格评定时,为了考查标准值对仪器检定的影响,引入不确定度比的概念,即被检仪器示值的最大允许误差与标准值的不确定度之比,用TUR表示。

2、计量标准满足不确定度比要求的情况:当测量仪器按准确度级别进行检定时,若满足TUR,则可不考虑标准值的测量不确定度对仪器检定的影响。

检定过程虽然没有直接进行不确定度的计算,但通过对标准值规定不确定度比的要求,保证当被评定测量仪器处于合格状态时,对示值误差评定的测量不确定度能处于一个合理的范围内。

3、计量标准不满足不确定度比要求的情况:当测量仪器按准确度级别进行检定时,若不能满足TUR的要求,则必须考虑标准值的测量不确定度对仪器检定的影响。

参考资料来源:百度百科-电流互感器

参考资料来源:百度百科-准确度等级

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-06
准确级是指在规定的二次负荷变化范围内,一次电流为额定值时的最大电流误差。
电流互感器根据测量误差的大小可划分为不同的准确级。电流互感器的准确度等级分为0.001~1多种级别,与原来相比准确度提高很大。用于发电厂、变电站、用电单位配电控制盘上的电气仪表一般采用0.5级或0.2级;用于设备、线路的继电保护一般不低于1级;用于电能计量时,视被测负荷容量或用电量多少依据规程要求来选择。
电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量 ,二次侧不可开路。
第2个回答  推荐于2018-05-08
额定电流下的比差和角差确定。
例如按照《JJG313-2010测量用电流互感器检定规程》规定。0.2级电压互感器和电流互感器在50Hz,额定电流下,其最大比差(比例误差,也称赋值误差)小于0.2%,角差(相位误差)小于10′。
测量用互感器精度划分:
0.5级、0.2级、0.1级、0.05级、0.02级、0.01级、0.005级、0.002级、0.001级
0.5S级、0.2S级、0.1S级、0.05S级、0.02S级、0.01S级、0.005S级、0.002S级、0.001S级
保护用互感器一般只有两个级别:5P和10P。本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2012-03-04
电流互感器按精度分有
2级、1级、0.5级、0.2级、0.1级、0.05级、0.02级、0.01级、0.005级、0.002级、0.001级等
比如0.5级,表示测量误差不会超过标准数据的±0.5%;0.02级表示测量误差不会超过标准数据的±0.02%;
第4个回答  2012-03-04
0.2s,0.5d.Xp
相似回答