电流互感器的精度有哪些级别

如题所述

电流互感器的准确度级别有0.2、0.5、1.0、3.0、D等级。测量和计量仪表使用的电流互感器为0.5级、0.2级,只作为电流、电压测量用的电流互感器允许使用1.0级,对非重要的测量允许使用3.0级。

1、校验用电流互感器精度:0.1S级。误差0.1%,常用于校验计量级电流互感器的准确度。

2、 计量用电流互感器精度:0.2S 0.5级。误差0.2%和0.5%,用于电费结算的依据,部分场合也会使用0.5级

3、测量级电流互感器:0.5级、1.0级,2.0级等,一般用于电流表

扩展资料:

电流互感器使用注意事项

1、为了安全起见,电流互感器的二次侧必须可靠接地,以防由于绝缘破裂后,一次侧高压传到二次侧,发生人身事故。

2、一次侧串联在电路中,二次侧的继电器或者测量仪表串联。

3、接线时候要注意极性,电流互感器一二次侧的极性端子,都用字母表示极性。

4、电流互感器的二次侧绝对不允许开路

参考资料:百度百科-电流互感器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-05-16
电流互感器的精度有哪些级别

测量用准确级分为0.1、0.2、0.5、1、3、5(特殊用途为0.2S、0.5S),每个精确级规定了相应的最大允许误差限值(比值差和相位差)。0.1、0.2、0.5、1、3、5字代表电流误差。保护用的电流互感器的标准准确级为5P和10P。P代表保护,表示该准确级在额定准确限值一次电流下的最大允许复合误差的百分数(GB1208-1997)。额定准确限值一次电流指互感器能满足复合误差要求的最大一次电流。复合误差指当一次电流与二次电流的正符号与端子标志的规定相一致时,
在稳态下,一次电流的瞬时值与二次电流瞬时值乘以变比的差的方均根值。准确限值系数指额定准确限值一次电流与额定一次电流的比值,标准准确限值系数为5、10、15、20、30,一般系数越小,二次负载越大。当一次电流足够大时铁芯就会饱和起不到准确反映一次电流的作用,准确限值系数就是表示这种特性。

详细内容参见: http://wenku.baidu.com/link?url=jSUQwZGNebAG63hUjc2QxfqiWZCZPQKsbPOjlFFUBqAhalQ3lbOH2akZ1SvCqOCeV9LfqnJYQOMTnbAT5wIwL_n0DT4_5shhF0jsQrR9x_i
第2个回答  推荐于2019-09-05

按照变比误差的大小,电流互感器分为0.2、0.5、1、3、10等五级,另有B级为保护级,用于继电保护。当原边电流成倍增长时,铁心将趋于饱和,励磁电流将急剧增加,从而引起变比误差迅速增加。当原边电流达到额定值的几倍时,变比误差达到负的10%,这时原边电流的倍数称为10%倍数。这是继电保护用电流互感器的一个重要参数。

扩展资料:

电流互感器:电流互感器是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中。因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量 ,二次侧不可开路。

本回答被网友采纳
第3个回答  2010-08-22
第4个回答  2010-08-22
标准准确级
测量用电流互感器的标准准确级为:0.1、0.2、0.5、1、3、5。
特殊用途的电流互感器:0.2S级和0.5S级
见GB 1308—1997电流互感器
相似回答