电流互感器准确级怎么划分?0.2s,tpy,5P40都代表什么意思?

如题所述

第1个回答  2022-11-15

0.2s:准确级次0.2。

tpy:电流互感器的准确级。

5P40:保护级绕组限值倍数为40倍。

保护用电流互感器的准确级,以该准确级在额定准确限值一次电流下所规定的最大允许复合误差百分数标称,其后标以字母“P”(表示保护)。保护用电流互感器的标准准确级有:5P和10P。

5P30表示保护级绕组,是当一次电流达额定电流的30倍时,误差不能超过±5%。该互感器应该是多绕组的,除了保护绕组外,还有一个测量绕组是0.5级的,计量绕组为0.2S级。

5P30:5P表示是保护用互感器,准确级次为5P级,就是当电流在额定准确限值一次电流下综合误差值为5%。30表示准确限值倍数为30倍,0.5为测量用电流互感器准确级次;0.2S为特殊用途互感器的准确级次。


扩展资料:

电流互感器的准确度级别有0.2、0.5、1.0、3.0、D等级。测量和计量仪表使用的电流互感器为0.5级、0.2级,只作为电流、电压测量用的电流互感器允许使用1.0级,对非重要的测量允许使用3.0级。

校验用电流互感器精度:0.1S级。误差0.1%,常用于校验计量级电流互感器的准确度。计量用电流互感器精度:0.2S0.5级。误差0.2%和0.5%,用于电费结算的依据,部分场合也会使用0.5级

参考资料来源:百度百科-电流互感器

相似回答
大家正在搜