88问答网
所有问题
当前搜索:
继电保护用互感器精度等级
电气仪表与
继电
器
保护
装置应分别
使用电流互感器
不同级次
答:
电气仪表使用的电流互感器一般精度较高。为测量用或计量用电流互感器,
通常在1级、0.5级、0.2级以上
。继电保护装置使用的电流互感器一般过载能力较强,精度较低。
准确级为5P和10P
,分别表示在额定准确限值一次电流时的复合误差限值为5%、10%;其准确限值系数标准值系列为5、10、15、20、30等,表...
电流
互感器
的
精度
如何区分?
答:
用于测量的二次绕组——它的精度要求比较高,
一般上把精度为0.5级或0.2级的二次绕组作为测量用
,这您可以从铭牌上可以看出;如果铭牌掉了,就要测量出该绕组的伏安特性曲线,从曲线看,在0~5安是曲线是直线过5安就饱和的,就是测量用的。如下面上图所示。用于继电保护用的二次绕组——它对精度...
电压
互感器准确度等级
:0.2、0.5、3P或6P级表示具体意思是什么?_百度...
答:
保护用电流互感器精度:5P,10P
。电压互感器精度:0.2,0.5,3P,6P。
电流
互感器
10P20能用于测量吗
答:
而继电保护用电流互感器,
精度等级可分为5P级、10P级等
,分别表示电流和相位复合误差分别为5%,10%,10p20表示20倍额定电流符合误差率10%,不建议直接用于测量,小电流时误差较大,测量一般用0.5级,计量一般是0.2或0.2s
电流
互感器
测量
保护
如何选择
等级
答:
一般情况下,
0.2级,0.2S级,0.5S级为计量用的
,精度要,主要是看用电量的,0.5级是测量用的,精度一般,主要是监控电流稳定性的。保护级一般都是接继电保护装置的,用5P或10P来说,就是误差范围的百分之5或者百分之10,一般情况下后面还有一个短时热电流量。比如说保护级次是5P10,意思就...
什么是电压
互感器
的
准确度
级?
答:
电压
互感器
的测量
精度
有0.2、0.5、1、3、3P、6P六个
准确度
级,同电流互感器一样,误差过大,影响测量的准确性,或对
继电保护
产生不良影响。0.2、0.5、1级的适用范围同电流互感器,3级的用于某些测量仪表和继电保护装置。
保护用
电压互感器用P表示,常用的有3P和6P。
电流
互感器
的
精度
5P级,10P级,0.2级,0.5级,级的误差各是多少?
答:
1、
保护用
电流
互感器
的准确级,以该准确级在额定准确限值一次电流下所规定的最大允许复合误差百分数标称,其后标以字母“P”(表示保护)。保护用电流互感器的标准准确级有:5P和10P。 例如5P10,后面的10是准确限值系数,5P10表示当一次电流是额定一次电流的10倍时,该绕组的复合误差≤±5%。2、对 ...
继电保护
装置的计量
等级
一般能达多少???
答:
10P25同理,意思一次电流在25倍额定一次电流时,绕组的符合误差小于10%。很多CT都是有两个绕组,一个用于测量,一个用于
保护
。因为故障时电流肯定大于额定电流所以需要保护绕组。测量绕组的准确级一般有0.1级、0.2级、0.5级(1级、3级、5级),在二次负荷欧姆值为额定负荷值是,其额定频率下的...
电流
互感器
0.2s/0.2/0.5/5p10代表什么意思
答:
代表二次各绕组的准确
等级
(
精度
),0.2s和0.2级在额定电流下的比差不大于±0.2%,用于计量。0.5级的比差不大于±0.5%,可用于电流测量。5p10级在10倍额定电流时复合误差不大于5%,用于
继电保护
。
电流
互感器
有三个绕组时计量和测量用时有什么区别?
答:
一般来说计量和测量的绕组
精度等级
不一样,计量的要求要高,测量的要低。计量的一般用0.2或0.2S级,而测量的有0.5级就够了。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电流互感器保护级精度
保护用互感器精度表示
电流互感器精度等级与误差
互感器精度等级
互感器精度等级选择
互感器精度等级计算
电压互感器的准确度等级是指
计量用互感器精度要求
互感器的准确度等级应该